KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,
1plc -1sürücü demosu mevcut ise elinizde oradaki D50 datasında frekans yazma işlemi D301 dende gerçek çıkış frekansını değiştirebilirsiniz.
yön değiştirmek için ise 2000H adresine k18 gönderirseniz bir yöne k34 gönderirseniz diğer yöne hareket sağlar.
yön değiştirmek için ise 2000H adresine k18 gönderirseniz bir yöne k34 gönderirseniz diğer yöne hareket sağlar, demişsiniz ben vfd-s manual ına bakıyorum ve öyle bi parametre göremiyorum acaba neye göre bu verdiğiniz değerleri elde ediyoruz biraz daha detaylı anlatırsanız sevinirim, teşekkürler...
sn delta-plc
bu arada ben yapamadım frekans yazıyor fakat sürücüden çıkış alamıyorum, sürücüye frekans yazma stepinin altına bende MODWR komutu koydum ve ''K1 H2000 D51'' bu değerleri girdim, sizin dediğniz gibi mov komutuyla k18 ve k34 değerini D51 in içine tek tek yolladım am bi değişiklik yok delta vfd-l sürücü var, parametre olarakta ayarladım.
ben bişeyleri yanlış yaptığımın farkındayım ama nerde yaptığımı çıkaramıyorum, yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürelr...
Merhaba,
Sürücünüzdeki parametre ayarlarını run-stop un rs-485 seçimi olduğuna özellikle dikkat edin.
Ayarlarınızı kontrol etmekte yarar var.Bir önceki mesajımda yazdığım örnek demo yapılmış ve denenmiş bir uygulamadır.