Meraba arkadaşlar ufak bir teknik problemimiz var elimizde Ekli dosyayı görüntüle Twido_TWDLMDA20DTK.pdfmodel schneider marka bir plc mevcut.
İlk sorum bu plcnin herhangi bir inputuna ne göndermemiz gerekiyorki (akım ya da gerilim) lojik 1 olsun?
İkinci sorum ise bu plc'nin girişine tahmin ettiğim gibi en az 20.4V göndereceksek eğer altta linkte verdiğim 5V beslemeli rölenin bağlantı şemasını nasıl yapmalıyım? http://www.ylyrelays.com/UploadFiles/fl1-2c-big.jpg
Not: Elimde 23.8V ve 5V luk 2adet kaynak mevcut. 5V'luk kaynağı "sıvı" seviye ölçümü yapmak için prob uçlarına vermekteyiz oradan röle beslemesine (1-16) numaralı uçlarına bağlıyoruz sıvı algılandığında 5V röle beslemesine ulaşacak şekilde sistem tasarlanmıştır.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
24v 5 A güç kaynağıyla (varsa) PLC giriş çıkışlarını besleyin, verdiğiniz role linki bende açılmadığı için kendi uygulamalarımıza göre kısaca anlatayım, rolenin ortak ayağına 24 volt beslemesini verin hangi kontakta çalışmasını (açık yada kapalı kontak) o ayağınıda çalışmasını istediğiniz kontaktor vb. sürücüye bağlayın, PLC Q çıkışınıda rolenizin A1 (+) bobin ucuna bağlayın A2 (-) direk bağlayın.. işlem tamamdır not: rolede 24V olmalı