Hocam frekans düşerse devir düşer. Güç ise tork ve devir ile orantılıdır. Yani devir yarıya inerse güç yarıya iner.

Voltajla oynamadığımız icin Tork değişmez sabit kalır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sayın zeybek etiketteki çalışma gerilimi aralığı 170-400V.

60 HZ frekans sabitinde: 75 KW, 400 V, 1770 d/dk
 
50 hz de 1450 devir verir
60 Hz de zaten 1770 demiş etiket

(1450/1770) *75kw = 61kw yapar
 