elimde 5 adet QUICK marka sürücü 1 adette siemens sürücü var çalışmayan bi sistemi tekrar revize ediyorum fakat acemi olunca sistemi çalıştıramadım yapmak istediğim olay şu
6 sürücüye ayrı ayrı pot bağlayacağım 7. bir pot ile de bu 6 potun ayarını toptan kısıp açabileceğim.
pano ile potların ara mesafesi uzak potların giriş çıkışını tek kablo ile yaparak nasıl çalıştırabilirim...
Merhaba,
acemi olabilirsin ama araştırmalısın. Sürücülerinin manuellerini temin et, bağlantı uçlarının isimlerini belirle. Sürücünün +10 volt ucu hangisi, com denilen uç eksi uçtur aynı zamanda ortak uç diye değerlendirilir. Bunları tespit et. Senin son resimde mor kablolu olan devre harici 10 volt güç kaynağı ölçerek yada manuelinden uçları bulman lazım.
Harici güç kaynağı bir sürücünün 10 volt referansını fazla yüklememek için kullanılır. senin 7. pot bu güç kaynağına bağlanacak orta ucu da diğer sürücülerin 10 volt referans ucu olacak.
Kolay gelsin.
Uzaycan arkadaş yapmak istediğiniz uygulamayı bait bir şekilde anlatmış. Elinizdeki sürücüler Gefran quick modeli Siemens hangi seri gözükmüyor. Firmaların teknik servislerinden bilgi alınız.
7.pot a guc kaynagindan +-10 voltu ver orta ucunu diger 6 potun +ucu olarak kullan diger uclarina guc kaynagindan - ver orta uclarida tek tek suruculeri analog input una bagla. Son olarak yine guc kaynaginin - ucunu suruculerin - yani com ucuna bagla islem tamm son yazdigim onemli yanliz yoksa calimaz
Anlamak icin soruyorum.1den 6 ya kadar potansiyometrenin omaj değerleri birbirlerinden farklı olacak,,,harici 7.surucuden ortak potansiyometre uzerinden 10 volt ayarı yapilacak,, diger herbir sürücünün potansiyometresi üzerinden gerilim nasıl bir tepki verir mantik nedir anlayamadım. ..selamlar
Soyle anlatayim 7. Potun ortak ucu butun potlara orn.3vdc gonderecek her potta bu 3 volt u bagli bulunduklari suruculere referans degeri olarak verecek istenen zaten bu butun suruculer hem ayri ayri kontrol edilip hemde 7. Pottan hepsi birlikte kotrol edilrcek ana ref. Kaynagi 7. Pot olacak