Prizden ölçüm ve sonuçlar

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,342
Puanları
2,956
Merhaba ,

Bina şantiye elektriği kullanıyor ,( tek trifaze sayaç )
Sayaç panosuna baktım ama incelemedim .
Daha doğrusu binada oturanlar var ,
Bazı daireler boş

Ölçümler boş dairelerde yapıldı
Prizden yüksüz !!! ( Direk ölçüm )

A - ) 1. dairede ölçüm .

Ölçüm prizden ( linyeler ayrı )

Prize bakınca solda faz , sağda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 225
nört - top = arası 0

Prize bakınca sağda faz , solda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 225
nört - top = arası 0

FİKİRLERLERİNİZ YAZARMISINIZ ?

B - ) 2.dairede ölçüm .

Ölçüm prizden ( linyeler ayrı )

Prize bakınca solda faz , sağda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 151
nört - top = arası 30

Prize bakınca sağda faz , solda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 140
nört - top = arası 31

Prizde faz ve nötr yerleri değişinde tersi oluyor !!! ve ölçüm anormal durum .

FİKİRLERLERİNİZ YAZARMISINIZ ?

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:
Kullandiginiz multimetreye guveniyor musunuz ?? Cunku enteresan sonuclar cikmis.faz notr arasi 225 olmasi normal bir durum ama 1.daire ile 2.daire arasinda faz roprak olcumunun ve notr toprak olcumununbu kadar degisik olmasi biraz garip.
 
1.daire olctugunuz prizde veya buatta notr toprak sifirlama yapilmis..
2. Daire de ise topraklama cok zayif.
Tabi multimetreniz guvenilir ise.
 
2. Apartmanda nötr topraklama arası voltaj değerini belli pirizler de mi alıyorsunuz yoksa tüm prizler de aynı sıkıntı var mı?Eğer tüm prizler de bahsettiğinizi kaçak söz konusu ise:
Görünene göre 2. dairenin topraklaması oldukça zayıf veya topraklama bağlantılarında sıkıntı var.Ve görünene göre kaçak akım şalteri ya yok yada bozuk.
 
uğraşacak bir şey yok.
sıfırlama artı beceriksiz sıfırlama yapılmış. arkadaş toprak faz ne varsa karıştırmış. yapacağınız. arıyorsunuz elektrikçiyi. abi şu işimiz var az gel diyip kıytırık ama para edecek bir bahane söyleyip. gelince tekme tokat dövüyorsunuz tesisatı düzelttiriyosunuz
ya da öyle kullanıp her hafta patlayan ampullerle her sene bozulan bir aletle cebelleşiyorsunuz
 

Merhaba ,

2.dairenin bütün prizler bakmadım ama hepsi sayılabilir .
Varsayım !!!
İlk başvuru şantiye zamanı kaçak akım görev görüyordu . ( fen -kontrol elemanı onayı .) veya anlarsınız hatır .
Bina daireleri hatları çekildiğinde sorun oluşmuş kaçak akım iptal etmiş olmalı .
İskan alınınca dairelere enerji alınacak o zaman daire sayaçları takılınca sorunu bulacak herhalde .

Kolay Gelsin.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…