Merhaba ,
Bina şantiye elektriği kullanıyor ,( tek trifaze sayaç )
Sayaç panosuna baktım ama incelemedim .
Daha doğrusu binada oturanlar var ,
Bazı daireler boş
Ölçümler boş dairelerde yapıldı
Prizden yüksüz !!! ( Direk ölçüm )
A - ) 1. dairede ölçüm .
Ölçüm prizden ( linyeler ayrı )
Prize bakınca solda faz , sağda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 225
nört - top = arası 0
Prize bakınca sağda faz , solda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 225
nört - top = arası 0
FİKİRLERLERİNİZ YAZARMISINIZ ?
B - ) 2.dairede ölçüm .
Ölçüm prizden ( linyeler ayrı )
Prize bakınca solda faz , sağda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 151
nört - top = arası 30
Prize bakınca sağda faz , solda nötr , topraklama orta
faz - nört = arası 225
faz - top = arası 140
nört - top = arası 31
Prizde faz ve nötr yerleri değişinde tersi oluyor !!! ve ölçüm anormal durum .
FİKİRLERLERİNİZ YAZARMISINIZ ?
Kolay Gelsin .