Sn. Fluke' a katılıyorum. Ayrıca profibus ile IO ların beslemeleri içeride birbirlerinden izoledir. IO lardan dolayı aşırı akım yada kısa devreden dolayı herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Lumberg yada benzeri profibus kontrollü i/o adalarında giriş yada çıkış koruması olduğu halde kısadevre olduğunda profibus hattı çökmekte. 10 gün önce gövdeye kısadevre olan bir dedektörden 840D profibus hattının çöktüğünü gördüm.
Anlık olarak gidip geliyor ise kablonun hareketli bir yerden geçip geçmediğini kontrol edin, genellikle bu bölgelerdeki kırılmalardan yada temassızlıklardan kaynaklanır,bağlantı konnektörlerinin kablolarında mutlaka shild bağlı olmalı,
dijital çıkış modülünü değiştirdim,bakalım tekrar aynı alarmı verecekmi..ama değiştirirken hiç mantıklı gelmedi..çıkış birimiyle profibus alarmının ne alaksı olablir?
Böyle diyorsan bencede Modül Arızası var senin sistemde.PLC ye bağlan ve online ol.HARDWARE İNFORMT SEÇ. PLC tabında FAULTY MODULES ile arızalı modulunu ara.Yalnız modülün tam olarak arızalı hale gelmemiş senin bu durumda da bulmak kolay olmuyor.Anlık gittiği için Resetleyince sistemin tekrar çalışır.Hata anında yakalaman gerekir.FAULTY MODUL ekranda sık sık UPDATE yapman faydalı olur.
Bu fikirlerimi benim başıma gelen hatalara benzerlik taşıdığından yazdım.Belki senin sorununda bu olabilir.