Profibus hattındaki cihazlarla haberleşme

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
40
Profibus'a hattındaki cihazlarla haberleşmede bir kopukluk
ve arıza olursa nasıl alarm verdirilir.
 
Önce en kolayını anlatayım profibus hattındaki enson noktadaki remote I/O ya yada hepsine bir input girersin PLC den o inputu izlersin eger input gelmiyorsa haberlesme kopmmus demektir.
Yada OB bloklarıyla halledersin
 
Son düzenleme:
Benim bahsettiğim cihazlarda ve modüllerde herhangi
bir devreden çıkma olduğunda herhangi bir digital
I/Q kullanmadan hardware'deki arıza adreslerini kullanarak
alarm verdirmek için idi.Çünkü sistemimde profibus
hattı üzerinde herhangi bir digital veya analog modül yok.
 
OB86 bloğu içerisindeki TEMP değişkenleri sizin istediğinizi yapar aslında.

#OB86_EV_CLASS değeri eğer HEX tabanında 38 değeri veriyorsa bu sorun olmadığı anlamına glir, eğer bu değer HEX tabanında 39 değeri veriyorsa da DP hatası var demektir.

Gelen arızanın hangi cihaza ait oladuğu karşılaştırmasını da Hardware Conf. içerisindeki Diagnostic Adress'i kullanarak yapabilirsiniz.
 
Benim buna benzer bir arıza var .Dediğiniz gibi hardware conf. tan baktım.
SF ledi yanıyor diyor ve hata aynen şöyle
Area lenght error when reading
acces addres:106
Programing error: OB (OB121)
İnternal Error ,İncoming event
 
sn hasan zincir in bilgi verdiği gibi siemensin kendi geliştiridiği FB125 ve FC125 blokları tam sizin işinizi görecektir. Ben kullanmıştım. Ayrıca operatör Panel programları WİnCC programıda içerisinde bulunuyor. Hangi adresin koptuğunu panelden görebiliyorsunuz.
 
sfc 51 ile bunu görebilirsin....
 
OB, FB ve FC 'leri kullanarak Profibus üzerinde hangi cihazda problem olduğunu tespit edebileceğimiz elinde örnek program olan varsa gönderebilir mi?
Şimdiden teşekkürler.
 
dp diagnostic blogu kullanarakcozebilirsin biraz ugrastırıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
130,064
Mesajlar
932,671
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst