Zaman farklılıklarını rahatça göz ardı edebilirsin için rahat olsun.
Upload ilemin yeni bir boş proje açıp tek proje altına plcleri tek tek upload edebilirsin, upload işlemi sonrasında Sembol tabloları ve Variable tablolarını göremeyeceksik. Elindeki mevcut projeden Variable table ' ları kopyalayarak yeni upload yapmış olduğun projeye yapıştırabilirsin, sembol tabloları aynı şekilde eski projeden export edip yeni projeye import edebilirsin.
DB1.DBW100 adresini variable table e ekleyip izleme konumuna alırsan DB1.DBW100 ' ün o anlık reel değerini görebilirsin dilersen bu değerin sağındaki kutucuğa yeni bir değer vererek eskisinin üzerine yazabilirsin, tabiki bu değer programdaki bir hesaplama sonucu gelmiyor veya sürekli olarak başka bir yerden basılmıyor ise.
(DB1.DBW100 adresi sadece bir örnektir)
Bu arada Yaşadığı Yer: Tekirdağ tekirdağ yazıyor. Ben çerkezköydeyim dilersen yardımcı olabilirim.