Proje için kablo kesiti ve sigorta secımım dogru mu

Merhaba. ben trafo projesi çiziyorum. Ve cizimlerde istedikleri sartlardan biriside kablonun tek damar kullanilmasi yani 2 devre 4x1x240 yapmanız gerekebilir. Boyle olmasi durumunda oznur kablo degerlerine gore 1x240 kablo yanyana normda 600A taşır 2 tanesi 1200A yapar işinizi fazlasıyla görür. Ama sizin proneyi yapacağınız dağıtım şirketi belkide 3x240+120 yi kabul edebilir (AYDEM ETMIYOR) o zaman 2 devre 860A yapar siz 800A Sigorta takarsanız herhangi bir sorun olmaz.
 