Merhaba Arkadaşlar 30 metrelik projektör direklerine bir panodan 4+1 kablolar ile projektör direklerinin altındaki panoları besliyor.Her direk için tekrardan bir topraklama (koruma) gerekiyormu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
biz direklerin temellerine temel topraklaması yaptırıp galvaniz şerit ile direğe irtibat sağlıyoruz. hemde pano direk arası som bakır kullanıyoruz.
 
Sn @ademcelik'in dediği gibi bu tür yüksek direklerin temeli büyük ve donatılı olur. Donatı galvaniz şeritle enaz bir eksende geçilir, topraklama elektrodları çakılır. Koruma topraklamasının direkle ve besleme panosuyla irtibatı sağlanır.
 