Elimde siemens sitrans th100 7ng3211-0nn00 ısı dönüştürücüsü var ve 4-20mA çıkış veriyor.
Cihazı PLC ye bağlayıp scale ettiğimde fc105 çıkışında 10mA gibi değer okuyorum buna göre 50 derece sıcaklık olmalı ama o kadar ısı yok, PT100 ü avometreyle ölçtüğümde 110 ohm okudum. acaba nerde hata yapıyorum.
 
Eğer dönüştürücüyü kendiniz yeniden ayarlamadıysanız, fabrika ayarı olarak 0 C'de 4 mA ve 100 C'de 20 mA çıkış alırsınız. PT100 0 C için 100 ohm gösterir, 110 ohm okuyorsanız PT 100 yaklaşık 26,5 C gibi bir sıcaklık okuyor demektir. Programı 4mA=0, 20 mA=100 C olarak scale edersen plc'de doğru değerleri okursun.
 
Eğer dönüştürücüyü kendiniz yeniden ayarlamadıysanız, fabrika ayarı olarak 0 C'de 4 mA ve 100 C'de 20 mA çıkış alırsınız. PT100 0 C için 100 ohm gösterir, 110 ohm okuyorsanız PT 100 yaklaşık 26,5 C gibi bir sıcaklık okuyor demektir. Programı 4mA=0, 20 mA=100 C olarak scale edersen plc'de doğru değerleri okursun.
Dönüştürücüye herhangi bir müdahalem olmadı ve 4-20 mA. skale edip devreye birde ölçü aleti bağladım ve ölçü aletiyle scale çıkışları uyumsuz oldu, bu kez 0-20 mA. scale ettim ve ölçü aletiyle scale çıkışında aynı akım değerlerini gördüm. yani 0-20mA. e göre scale edilmesi gerek hadi bunu yaptım fakat nedense cihaz yaklaşık 2 katfazla ısı gösteriyor (10mA. 100 derece ise diyerek orantıladığımda bu kanıya varıyorum) acaba cihaz 0-50 dereceye ayarlı olabilirmi? yada herhangi bir katsayıyla çarpmammı gerek açıkçası kafam karışık.
 