Arkadaşlar dün fabrikada bizim brulör kazan sıcaklığını okuyan pt100 yenisiyle değiştirdik.Sıfır daha kutusundan yeni çıkarttık .Montajını yaptık 3 telli daha sonra 3 4 saat geçti tellerden bi tanesinde kopukluk görülmüş ve arkadaşlar lehim atmışlar daha sonra yine hemen hemen aynı aralık sonunda bir diğeri kopmuş.Şaşırdım fikri olan varmı acaba?ilginiz için teşekürler.....
sn. benyorgo arkadaşım ölçüm yapılan yerdeki sıcaklık bağlantı noktasına (lehim yapılan yere) ulaşıyorsa ve de 200 °C derece üstündeyse (malum lehim 200 °C derece civarında erir) bu sebebten lehim atıyor olmalı.
Bu tarz ısıya maruz kalan bağlantı yerlerinde dişi-erkek soket kullanmanız daha verimli bir sonuca ulaşmanızı sağlıyabilir. Eğer yeriniz uygunsa soket taktıktan sonra test etmeniz daha uygun olur.
Bulunduğum işletmede çok fazla sayıda pt100 bulunmaktadır. PT100'ler çok zor arıza veren cihazlardır. Yaşadığım tek arıza türü titreşim kaynaklıydı. Sizde de böyle bir problem olma olasılığı yüksek. Ayrıca PT100' de lehim işlemi yapmanız çok sağlıklı olmayacak ve yanlış ölçümlerede sebep verebilir.
Arkadaşlar şu anda işletmesini yapmış oldugum pompa istasyonlarında çok fazla sayıda pt-100 kullanmaktayım ve hepside pompalara montajlı yatak sıcaklıgını ölçmek için demek istedigim titreşimden çokta etkileneceklerini tahmin etmiyorum daha ben o tarz bi arızaya rastlamadım sorun kullandıgın pt-100 kalitesinde olabilir.
bizimde alüminyum folyoları kurutmak için kullandığımız sıcaklıgı 300 500 derece cıkan fırınlarmz var pt100lerı folyolara saplayıp fırının içine gönderiyoruz!ekranda doğru değerler göremiyorum sebebi ne olablir acaba :S bu sıcaklıkta kullanılan pt100lerın özel kılıfları olması gerekmezmı???
bu tip yerlerde direk aleve maruz kalan pt100 lerde bu tip arızalar sıklıkla yaşanır burulörün sıcaklığı fazla yükselmese dai basınç ve sürtünmenin etkisiyle pt100 e zarar verir bunun için daha dayanıklı termakupl lar var onları kullanmanızı öneririm