Elector arkadaşım,
blendajlı kabloları tek taraflı topraklamanızı önerebilirim, kablo kesitinizi kalınlaştırabilirsiniz, konvertörlü motor kablolarınız varsa onlarıda blendajlı hale getirebilirsiniz, besleme voltajınızı kontrol edin salınım ne oranda gerekirse daha stabil bir güç kaynağı ile değiştirin. S7 model plc yi ,belirtmemişsiniz, PT100 okuduğunuz analog kanalı OB35 içerisinden okuyunuz(S7 300serisi), default olrak OB 35 100 ms örnekleme zamanı ile işlenir OB1 içerisinden okuma yapıyorsanız scan time bağlı olarak çok hızlı okunduğundan salınımda hızlı olacaktır. Pt100 modeli seçimini kontrol ediniz, analog kanal ayarlarını kontrol ediniz, son olarak aynı yerde aynı termokopullerde aynı salınımı görüyorsunuz? PT100 problemli olabilir.
O