Problemin Pt100 kaynaklı olduğunu düşünmüyorum.Yinede doğruluğunu algılamak istiyorsanız pt100 kontrol ettiğiniz sıcaklıkta kaç ohm gösteriyor bunu bir kontrol edin.
Unutmayınız : PT100 terimindeki 100 ifadesinin anlamı 0 (sıfır) °C ‘de PT100 ün iki ucunu kısa devre edip (eğer 3 uçlu ise) kalan iki ucunu ohmetre ile ölçtüğümüzde 100 ohm göstermesidir. Yani PT100, 0 °C 100 ohm direnç gösterir. Ve sıcaklık artıkça pozitif yönde direnci artar. 1derece yaklaşık olarak 0.385 ohm ‘a tekabül eder. pt1000 ise 0 °C 1000 ohm direnç gösterir.
Bu şekilde Pt100 doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Yani 80 °C gördüğünüzde
(80*0,385)+100 = 130,8 ohm görmeniz gerekir. Bu değer görünmüyor ise Değerleri size ileten ve gösteren cihazın doğru ayarlanmış olduğundan emin olun.Skala değerleri pt100 e göre değilse böyle bir sorun yaşyabilirsiniz.