PT100 sensörünüzün sıcaklık aralığı (-50°C ile +250°C) ile transmitterinizin aralığı (-50°C ile +400°C) arasında fark olması sorun yaratmaz, ancak PLC ya da kontrol cihazınızda doğru skalalama yapmanız gerekir.
PT100, -50°C ile +250°C arasında ölçüm yaparken direnç değerlerini iletir.
Bu değerler transmitter tarafından 4-20mA sinyaline dönüştürülür.
Sizdeki söz konusu transmitterin aralığı daha geniş olduğu için, örneğin 250°C'de transmitter 14.67mA sinyal üretir.
(Hesaplama satırları uzun olduğu için yazmadım, isterseniz ayrıca yazarım)
Skalalama (Ölçümlendirme) :
Transmitter Skalası:
Transmitterin çıkışını -50°C için 4mA, +400°C için 20mA olarak ayarlanmış olduğunu kabul edersek.
Bu durumda, 250°C'de transmitter 14,67mA sinyal verir.
PLC Skalası:
PLC'nize gelen 4-20mA sinyalini doğru sıcaklık aralığına ölçeklendirin.
PLC, 4mA sinyalini -50°C’ye, 20mA sinyalini ise 400°C'ye karşılık gelecek şekilde ayarlamalı.
Bu sayede, 14,67mA sinyali 250°C olarak yorumlar.
Böylece doğru değeri okumuş olursunuz.
Sizin sorunuz üzerine Google da aradığımda PLC.net forumunda benzer soruya verilen cevapları gördüm, bu yazı o fikirlerin özetidir
https://www.plctalk.net/threads/4-20ma-scaling-pt100-measuring-in-step7.19159/page-3:
STEP7 gibi bir PLC yazılımında bunu yapmak için FC105 gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz.
Bu fonksiyonlar, analog sinyali gerçek sıcaklık değerine dönüştürmenize yardımcı olur.
Burada, giriş sinyali (mA) ile karşılık gelen sıcaklık değerleri arasında, düşük ve yüksek aralık ayarlayarak doğru sonucu elde edersiniz.