2 kabin var 2 side doğru gösteriyor ölçtüm ve başka pt100 ile değiştim. Sadece pt100 yeri yanlış makina eski. Yeride değiştirmek azıcık imkansız gibi. En kolayı plc ama setex marka başka firmalar müdahale edemiyor. Kablolar sağlam. Sıkıntı sadece plc de. Hatta 1. Kabinde valf için 24 voltu yardımcı plc kesik gönderiyor aç komutu 5 saniye kadar gelip kesiliyor kablolar sağlam. Bu sıkıntıyı göz ardı ettik ama. Sadece derece farkına takıldı müdür
Teşekkürler cevaplarınız için. Tabi ki herzaman olduğu gibi patronlar para vermeden hem işim olsun istiyorlar hemde sistem orjinalliği bozulmasın. Mümkün olmadığını söyledim. Doğru analiz yapmışım tekrar teşekkürler
Devreden pt100 çıkarın ve yerine 100R direnç takın. Eğer sıcaklık 0 derece gösteriyorsa bir pt100 için direnç/sıcaklık tablosuna bakın. Buna göre bir potansiyometre kullanarak direnci 100R üzerine çıkartın ve tabloya uygun değerler alıp almadığınıza bakın. Eğer değerler uygunsa PT100 değiştirin. Değerler uygun değilse kalibrasyon şart.
Evet eksik değil gerçek sıcaklıktan 20 derece fazla görsün. Dirençleri bağladığımda eksik görecek diye düşünüyorum ama.. Yine de eminseniz deneyebilirim. Son olarak da evet alışverişini plc den yapıyor ısı kontrol cihazı ne yazık ki yok. Teşekkürler
bir soğutma kulesinin giriş çıkış sıcaklığı için pt100 kullanmaktayız ekstra bir otomasyon düşünüyoruz mevcut sistemde kullanılan pt100 lerden yeni otomasyon için sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz aynı pt100 leri kullanabilirmiyiz tavsiyesi olan varmı acaba
bir pt100 den farklı yerlere iki bilgi alınabilinirmi acaba yardımcı olurmusunuz
aynı pt100 den başka bir yere sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz arkadaşlar bilen varmı yardımcı olurmusunuz