puntalama makinesi atölyesi besleme kesit hesabı

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
2 Adet 120 kW trafo ile çalışan puntalama makinesi, 3 adet 20 kW trafo ile çalışan punta makinesi, ayrıca bunların dışında ufak tefek ortalama 10-15 kW güç çeken makineler bulunan bir atölye için gereken iletken kesiti ne kadardır. (makineler aynı anda çalışacaklar)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yıldırımser anladığım kadarıyla bu atölyede en az 2*120+3*20+50=350kw güç mevcut senin özel trafondan atölyedeki dağıtım panosuna kadar olacak kısmına 15-20 metreyi geçmeyek şekilde 2adet 3*150+70 lik kabloyu yan yana çekebilirsin.söylediğim kablo (3*150+70) 400 kva göre.bu cihazların tamamının çalışmasıyla yaklaşık 600A akım çekilir ve 800A lik şalter ile koruyabilirsin.
 

mesafe nedir atölye ile trafo arası
 