Merhaba,
iki ayrı sistemin bir biri ile haberleşmesi için iki ayrı cpu birbirine bağlayıp PUT ve GET üzerinden data alıp gönderebiliyorum.

sormak istediğim, iki cpu haberleşirken kablolarını çektiğim anda son gönderilen değerler DB üzerinde kalıyor. benim istediğim haberleşme koparıldığı anda gelen değerlerin sıfırlanması. bunun kolay yoldan bir çaresi var mı?

yada bir DB içeriği nasıl resetlenir. bu da işimi görecektir.
 

Aynı sorunu ben de yaşamıştım. Bunun için databloktan bir bitlik bilgiyi bağlantı var mı sorgulaması olarak kullandım.
Master PLC den bir biti set ettim, slave plc den de bu biti okudum. Eğer bit set ise dedim ki bağlantı var. Eğer 0 ise bağlantı yok... Bu şekilde işlemi yaptım...
 
onu bende yaptım. ben master plc den 1sn. sürekli puls gönderdim. bağlantı koparsa, ya 1 de yada 0 da takılı kalacak. buna göre bağlantı yok diye bir bit oluşturdum. bu bilgiden yola çıkarak DB içerisinde ki diğer bitleri sıfırlamam gerekiyor ama yapamadım. neyse artık koşul oluşturarak yapacağım.
 