Konu Sah itesla Üye Katılım 9 Eki 2017 Mesajlar 33 Puanları 1 20 Şub 2020 #11 kesmez' Alıntı: rezistansınız lineer özellikte değil. ya ısıyı feeback yaparak pwm i düzelteceksiniz yada. bir table yapın. 1C den 150 dereceye kadar Tw sürelerini ölçün. hangi ısıda çalıştırmak istiyorsanız O pwm değerini kullanın. Genişletmek için tıkla ... İkinci yol uzun ve sağlıklı gibi durmuyor. Birinci yolu nasıl yapabilirim? itesla' Alıntı: İkinci yol uzun gibi ve sağlıklı gibi durmuyor. Birinci yolu nasıl yapabilirim? Genişletmek için tıkla ...
kesmez' Alıntı: rezistansınız lineer özellikte değil. ya ısıyı feeback yaparak pwm i düzelteceksiniz yada. bir table yapın. 1C den 150 dereceye kadar Tw sürelerini ölçün. hangi ısıda çalıştırmak istiyorsanız O pwm değerini kullanın. Genişletmek için tıkla ... İkinci yol uzun ve sağlıklı gibi durmuyor. Birinci yolu nasıl yapabilirim? itesla' Alıntı: İkinci yol uzun gibi ve sağlıklı gibi durmuyor. Birinci yolu nasıl yapabilirim? Genişletmek için tıkla ...
kesmez Profesyonel Üye Katılım 14 Ara 2006 Mesajlar 4,958 Puanları 1,306 Konum ankara 20 Şub 2020 #12 Isıtıcı rezistansı ne amaçla kullanıyorsunuz. Isıtıcıya vidalı bir ntc bağlayıp ısıyı ölçebilirsiniz.
Isıtıcı rezistansı ne amaçla kullanıyorsunuz. Isıtıcıya vidalı bir ntc bağlayıp ısıyı ölçebilirsiniz.
elektronikmuh Yönetici Yönetici Yönetici Katılım 13 Ocak 2007 Mesajlar 2,284 Puanları 1,866 Yaş 47 20 Şub 2020 #13 http://www.gemo.com.tr/AutotunePIDTemperatureControllers.htm