feeler Üye Katılım 26 Eyl 2013 Mesajlar 2 Puanları 1 6 Nis 2017 #1 Merhaba Elimde 18A 24 Vdc bobinli kontaktör var . Bu kontaktörü Delta 14ss2 röle çıkışlı plc nin Y0 ucuna bağladım Y0 ucu kontaktörün + bobin ucuna gidiyor . Kontaktörün diğer ucunuda direk eksi ye bağladım Böyle bir bağlantı ile kontaktörü sağlıklı bir şekilde plc ile kontrol edebilirmiyim
Merhaba Elimde 18A 24 Vdc bobinli kontaktör var . Bu kontaktörü Delta 14ss2 röle çıkışlı plc nin Y0 ucuna bağladım Y0 ucu kontaktörün + bobin ucuna gidiyor . Kontaktörün diğer ucunuda direk eksi ye bağladım Böyle bir bağlantı ile kontaktörü sağlıklı bir şekilde plc ile kontrol edebilirmiyim
sado06 Uzman Üye Katılım 8 Tem 2008 Mesajlar 657 Puanları 221 Yaş 46 Konum ANKARA 6 Nis 2017 #2 kontrol edebilirsin. bağladığın zaman denemedin mi? sağlıklı derken neyi kastediryorsun?
Konu Sah feeler Üye Katılım 26 Eyl 2013 Mesajlar 2 Puanları 1 6 Nis 2017 #3 daha bağlamadım yani plc ye zarar verirmi açısından
window_s Profesyonel Üye Katılım 19 Şub 2007 Mesajlar 1,435 Puanları 406 Konum İst 6 Nis 2017 #4 Plc, röle çıkışlı olduğundan sebeple sıkıntı olmaz. Transistör çıkışlı olsaydı tedbir maksatlı harici röle kullanman iyi olurdu
Plc, röle çıkışlı olduğundan sebeple sıkıntı olmaz. Transistör çıkışlı olsaydı tedbir maksatlı harici röle kullanman iyi olurdu
çıraközgür Katılımcı Üye Katılım 6 May 2014 Mesajlar 640 Puanları 56 Konum Kırıkkale 11 Eyl 2017 #5 ben tüm çıkışlarda harici role kullanıyorum, tavsiye ederim.
Mehmetf Bölüm Yöneticisi Yönetici Bölüm Yöneticisi Katılım 17 Ara 2006 Mesajlar 558 Puanları 6 Yaş 40 19 Eyl 2017 #6 Merhaba, Röle kullanmadan sürdüğün her enstrüman PLC'nin röle kontaklarını bozma riski taşır. Tavisye olarak @çıraközgür arkadaşın dediği gibi röle veya Slim röle kullanman daha doğru olacaktır. Saygılarımla.
Merhaba, Röle kullanmadan sürdüğün her enstrüman PLC'nin röle kontaklarını bozma riski taşır. Tavisye olarak @çıraközgür arkadaşın dediği gibi röle veya Slim röle kullanman daha doğru olacaktır. Saygılarımla.