Elimde 18A 24 Vdc bobinli kontaktör var . Bu kontaktörü Delta 14ss2 röle çıkışlı plc nin Y0 ucuna bağladım

Y0 ucu kontaktörün + bobin ucuna gidiyor . Kontaktörün diğer ucunuda direk eksi ye bağladım

Böyle bir bağlantı ile kontaktörü sağlıklı bir şekilde plc ile kontrol edebilirmiyim
 
kontrol edebilirsin. bağladığın zaman denemedin mi? sağlıklı derken neyi kastediryorsun?
 
daha bağlamadım yani plc ye zarar verirmi açısından
 
Plc, röle çıkışlı olduğundan sebeple sıkıntı olmaz. Transistör çıkışlı olsaydı tedbir maksatlı harici röle kullanman iyi olurdu
 
Merhaba,

Röle kullanmadan sürdüğün her enstrüman PLC'nin röle kontaklarını bozma riski taşır.

Tavisye olarak @çıraközgür arkadaşın dediği gibi röle veya Slim röle kullanman daha doğru olacaktır.