Merhabalar uzun süredir. foruma girmiyordum. Şarap gibi gün geçtikçe kalite ve tad artıyor.
inşallah forum bu şekilde yıllarca gider.

Arkadaşlar Benim Kafama Takılan Bir Kaç Soru var

Kompanzasyon Rölesi Ayarı Yaparken C/K nasıl Seçiliyor
Cos Mutlaka 1'mi Seçilmeli

bilgisi olanlar yanıtlarsa çok sevinirim

Respects
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
C / k ayarı, otomatik devredeki devreye giren ilk kondansatöre ait bilgi, k ise ,kompanzasyona referans
akımı sağlayan akım trafosu oranıdır.C değeri,bazı tip röleler için kvar olarak,bazı tip röleler için ( Mer-
lin Gerinler böyle ) devreye ilk giren kondansatörün akım değeridir.Kullandığınız rölede bunun hangisi
olduğunu mutlaka araştırın.Set değeri, 1 yapılabileceği gibi,kapasitifte yapılabilir.Endeks takibinden ne
olmasına karar verebilirsiniz.2008 den itibaren,sınır değerler daha da daralacağından,set değerini ka-
pasitifte yapmanız gerekebilir.
 