sn mapai tüm reaktif güç kontrol rölelerinde hedef cosfi yalnız 1 tanedir. 0,8-1 arasında endüktif veya kapasitif eksende ayarlanabilir. Kılavuzda anlatım ayrı ayrı gösterildiği için bir çok meslektaşım bu konuda yanılmakta.
cosfi2 ayarı şebeke-jeneratör transfer sistemi olan tesislerde jeneratör çalışmada kompanzasyon yapmak için ayarlanan cosfi değeridir jeneratörün zarar görmemesi için daha düşük değere ayarlanır.
sayın avcı kaplan cosfi yanlız bir tane demişsiniz bunu hangi kılavuza bakarak söylediğinizi bilmiyorum ama entes gg3/12cs reaktif güç kontrol rölesinde 4 adet cos fi vardır cosfi 1 endüktif cos fi1 kapasitif birde jeneratör için cosfi2 endüktif cosfi 2 kapasitif olmak üzere 4 adet hedef cos fi vardır jeneratör devreye girdiğinde hedef cos 1 ler devreden çıkar hedef cos fi 2ler devreye girer cihaz bilgileri kılavuzu ayrı ayrı incelemiş ama endüktif ve kapasitif ayrı ayrı sayfalarda olduğu için gözden kaçırmış olabilirsiniz
Sn murat yügünt bu talihsiz açıklamalarınıza önce güldüm sonrada sizin açınızdan üzüldüm.
Yer yüzünde üretilmiş tüm reaktif güç kontrol rölelerinin şebeke çalışma hedef cosfi'si
yalnız bir tanedir Entes RG3-12C ve CS modellerinde ayrıca jeneratör çalışma için cosfi2 ayarı vardır. Entes ayarları ayrı ayrı gösterdiği için sizin gibi birçok meslektaşım bu konuda yanılgıya düşmekte ancak;
Şebeke çalışmada veya jeneratör çalışmada Hedeflenen cosfi değerinin birden fazla olduğunu idda eden kişi kompanzasyon konusunu, kompanzasyon mantığını hiç bilmiyor demektir.