tia portal bilgim yok. bunu yapamam yapacağım şeylerin peşinden koşmaya çalışıyorum.sen farketmicen zate abi plc röleyi kapatacak röle arızalı bilgidsi alırsa yani 3 san sonra kapanmadığını görecek rölenim,n arızalı olduğunu anlıyacak sonra yedek röleyi çektirecek
hatta sana röle arızası diye bir röle çektirsin hatta röleyede lamba koy hatta birde korna koy hatta 3.kontak boş kalır itafayeyi polisi arasın .
Olması gereken @servetdnin cevabı gibidir. Bunu yapabilecek beceriniz yoksa aynı röleden 1 tane daha kullanarak veya kapısı mantığı yedek rölenin bütün pinlerini ana rölenin aynı pinlerine bağlamak çözüm olabilir. Aynı anda aynı işi 2 röleye birden yaptıracaksınız. Bu durumda ana röle bobinin arızalanması ya da kontakların bir biriyle temas etmemesi durumunda yedek röle işi görür. Ancak ana röle ya da yardımcı rölenin her hangi birinde kontak yapışması söz konusu olursa sistem çalışmayacaktır. Sisteminizin yapısına bağlı olarak iş kazalarına, ürün ya da mevcut sistem ekipmanlarının arızalanmasına neden olabilir.sen farketmicen zate abi plc röleyi kapatacak röle arızalı bilgidsi alırsa yani 3 san sonra kapanmadığını görecek rölenim,n arızalı olduğunu anlıyacak sonra yedek röleyi çektirecek
hatta sana röle arızası diye bir röle çektirsin hatta röleyede lamba koy hatta birde korna koy hatta 3.kontak boş kalır itafayeyi polisi arasın .
ekstra maliyet röleyle diğer röleye aktarmak daha mantıklı ama konu çok dağıldı. ben neden enerji gelmediğini sormuştum stopa basınca.Olması gereken @servetdnin cevabı gibidir. Bunu yapabilecek beceriniz yoksa aynı röleden 1 tane daha kullanarak veya kapısı mantığı yedek rölenin bütün pinlerini ana rölenin aynı pinlerine bağlamak çözüm olabilir. Aynı anda aynı işi 2 röleye birden yaptıracaksınız. Bu durumda ana röle bobinin arızalanması ya da kontakların bir biriyle temas etmemesi durumunda yedek röle işi görür. Ancak ana röle ya da yardımcı rölenin her hangi birinde kontak yapışması söz konusu olursa sistem çalışmayacaktır. Sisteminizin yapısına bağlı olarak iş kazalarına, ürün ya da mevcut sistem ekipmanlarının arızalanmasına neden olabilir.
Devrenizi inceliyorum ama gözüme birşey çarptı. Kumanda devresi farklı fazlar üzerinden beslenmez. Mantığını da malesef anlayabildiğimi söyleyemem. Böyle bir kumanda çizimi olmaz malesef . Start neresi stop neresi mühürleme nerede kim ne yapıyor anlamak mümkün değil.ekstra maliyet röleyle diğer röleye aktarmak daha mantıklı ama konu çok dağıldı. ben neden enerji gelmediğini sormuştum stopa basınca.
8 nolu kontaktör hiçbir zaman devreden çıkmıyor. Ayrıca k9 kontaktörünün kontağı S fazı ile Nötr hattını kısa devre yaptırıyor. Sakın bu devreyi uygulamayın bir kaza çıkar.
Haklısın üstteki şema yanılttı beni. Kırmızı nokta lambaymış.arada lamba var.
Haklısın üstteki şema yanılttı beni. Kırmızı nokta lambaymış.