Furkan 45 Merhabalar;Merhabalar şuan kullanmış olduğum rölelere ters yada paralel olarak diyot bağlantısı yapmak istiyorum, bağlantıyı nasıl yapabilirim deve şeması alma şansım var mı , böyle bir diyot mu kullanayımEkli dosyayı görüntüle 49787
Nasıl ve nerden bulabilirim bahsettiğiniz bu diyotu fotoğraf alabilir miyim?Furkan 45 Merhabalar;
Bağlamak istediğiniz bu diyot röleye paralel veya seri bağlanmaz bu aslında 4 adet diyottan oluşan bir AC/DC doğrultucu bu diyot ac girip dc çıkş almak için kullanılır.
Sizin röle için kullancağınız ters bağlı diyot tek diyottan oluşmalı ve polerite yönünün tersine bağlamanız gerekmektedir,.
Kolay Gelsin
Bu bahsettiğiniz diyotu komplike halinde nasıl ve nereden temin edebilirim baktım bulamadımTransistör çıkışlı plc ile röle sürecek seniz voltaj 24 civarıdır diye düşünüyorum böyle olursa 1N4001 veya 1N4002 serileri işinizi görür.röle çok sık devreye girip çıkacaksa 1n4148 de iş görür,tabi röle daha sık devreye girip çıkacaksa PID falan yapacaksanız normal röle değil de solid state röle kullanın derim.
Kolay Gelsin
İnternet veya bulunduğunuz yerden bir elektronikçiden bu diyotları çok rahat bulursunuz fiyatları 1 liranın altındadır.Bu bahsettiğiniz diyotu komplike halinde nasıl ve nereden temin edebilirim baktım bulamadım
Peki , bağlantı nasıl yapabilirim , anlatır mısınız ?
solid state röle[/QUOTE
Diyotun Katot ( - çizgili) ucunu rölenin bobininin artısına diyodun anodunu ( + ucunu ) rölenin bobin ucunun eksisine bağlayacaksınız yani diyod röle normal enerjili iken kesimde olacak,rölenin enerjisi kesildiğinde zıt emk dan dolayı plc yi korumak için diyod iletime geçecek ve plc nin transistör çıkışları korunmuş olacak.
Kolay Gelsin