kaçak akım rölesine toprak bağlanmaz hatta kaçak akım rölesinin toprakla çok bir alakası bile yok denebilir sadece kaçak akım rölen bozulursa toprak devreye girer seni o korur yani topraklama tabiki gerekli ama kaçak akım rölesiyle bir alakası yoktur. kaçak akım rölesinin çalışma mantığıyla ilgili bir örnek vermek gerekirsek kirşofun akımlar kanunu hatırlamak gerekir gelen akımın giden akıma oranı sıfırdır röleye faz ve nötr bağlanır röleden 5A gidiyorsa 5A nötrden gelmelidir 0,30mA fark oluşursa atmaz fakat 0,31 mA ve fazlasında atar bunun nedeni vucudumuzun 0,30mA e kadar direnç göstermesidir.Birde 300mA olanları var onlarda genellikle büyük işletmelerde yangın koruma amaçlı kullanılır üzerlerinde yazılı olan amper değerleri ise kontak yapılarından kaynaklanır yani akım taşıma kapasitelerine göre değişir 10A 16A 25A gibi monofaze ve trifaze olanları vardır.arkadaşım tesisatı değiştir kurtul demek ne kadar kolay. k.a.rolesinin atması için toprağa 30 ma lik bi akış olması gerekiyor. komşunun prizinde toprak yoksa veya topraklama yeterli değilse komşudan uzatma kablolarında topraklama yoksa kaçak akım rolesi atmaz. hemen ön yargılı davranmayalım. sadece çamaşır makinası çalışırken role atıyorsa makinada problem var gövdeye 30 ma kaçak var anlamına gelir.slm
kaçak akım rolesine toprak bağlanır diye kimse bir şey söylemedi zaten. tesisatında topraklama yoksa k.a.rolesi hiç bir işe yaramaz.rolenin açması için toprağa akış olması gerekir.kaçak akım rölesine toprak bağlanmaz hatta kaçak akım rölesinin toprakla çok bir alakası bile yok denebilir sadece kaçak akım rölen bozulursa toprak devreye girer seni o korur yani topraklama tabiki gerekli ama kaçak akım rölesiyle bir alakası yoktur. kaçak akım rölesinin çalışma mantığıyla ilgili bir örnek vermek gerekirsek kirşofun akımlar kanunu hatırlamak gerekir gelen akımın giden akıma oranı sıfırdır röleye faz ve nötr bağlanır röleden 5A gidiyorsa 5A nötrden gelmelidir 0,30mA fark oluşursa atmaz fakat 0,31 mA ve fazlasında atar bunun nedeni vucudumuzun 0,30mA e kadar direnç göstermesidir.Birde 300mA olanları var onlarda genellikle büyük işletmelerde yangın koruma amaçlı kullanılır üzerlerinde yazılı olan amper değerleri ise kontak yapılarından kaynaklanır yani akım taşıma kapasitelerine göre değişir 10A 16A 25A gibi monofaze ve trifaze olanları vardır.
Şimdi bir örnek daha verecem rölenin çalışma mantığıyla ilgili diyelim çamaşır makinemiz çalışırken 1A çekiyor eger bir sebeple oluşan bir kısa devreden dolayı 0,31mA i gövdeye akıyor röle hemen korumaya alıp devreyi açacaktır yani topraklama olsun olmasın açacaktır.
kaçak akım rolesine toprak bağlanır diye kimse bir şey söylemedi zaten. tesisatında topraklama yoksa k.a.rolesi hiç bir işe yaramaz.rolenin açması için toprağa akış olması gerekir.
mokoki arkadaşım doğru söylüyorsun her cihazın üzerinde toprak varmı yokmu sorusunu soracağımıza iyi bi topraklama ve iyi bir k.ar ile bu işi yapalım. işimizi şansa bırakmayalım. değilmi selam.
Arkadaşlar bir önceki mesajıma yanlış yazdım sanırım. Herhangi bir Sigorta falan atmıyor. Röle atıyor. Ben röleyi iptal ettim direkt bağladım bu seferde binanın ana rölesi atıyor. İşin ilginç tarafı priz ikili olduğu için diğer prizde derin dondurucu takılı ve halen çalışıyor. Uzatıcı ile başka prize taktığımız zamanda aynı sorun var. Çamaşır makinasının prizini takdığımız zaman bazen hemen bazende 10 dk sonra röle atıyor. Geçen gün üst kat komşumuza uzatıcı ile taktım saatlerce makina sorunsuz çalıştı.
5 yıldır sorun çıkarmayan tesisat nolduda 1 aydır sorun çıkartıyor anlamadım. Yani herhangi bir yere müdahale falan etmedik ki bir yeri bozuldu şase yapıyor desek. Usta çağırdım o da baktı baktı en iyisi tüm tesisatı yenilemek dedi ve gitti. Biliyorum böyle yazarak bir sorun çözülmez ama belki benim aklıma gelmeyen sizin aklınaza gelen bir sıkıntıdan dolayı böyle yapıyordur.
Arkadaşım okadar çok alternatif varki mümkün olan öncelikle hepsini dene
1.evdeki bütün prizlerde makinayı dene sonucu gör
2.evdeki kullandığın uzatmayla komşundaki kullandığın uzatma aynı mı
3.komşunun kaçak akım rölesi sağlammı üzerindeki test düğmesine bastığında atıyormu
4.sendeki kaçak akım rölesi ilk yazdığın cümleden anladığım kadarıyla toprak la beraber 4 kablo giriyor demiştin üçfazlı bundan emin ol anlamıyorsan üzerindeki etiketinde yazanları burda paylaş
5.çamaşır makinasının bağlı olduğu prize derin dondurucuyu tak sorun gene aynımı
6.Binanın girişindeki föle atıyor demişsin onun bilgilerinide burada paylaş
7.en son senin yeni aldığın kaçak akım rölesini komşunun kaçak akım rölesiyle değiştir sonuca bak
bunlar daha çoğaltılabilir ama bana en mantıklı gelen çamaşır makinasının ve komşunun evindeki rölenin sorunlu olduğu yani hemen tesisatı değiştirtme yoluna gitme bence yada tesisatı yenileyecek ustayla anlaş tesisatı değiştirdiğinizde sorunum düzelmezsse ne olacak diye ve sakın olaki kaçak akım rölesini iptal ederiz o zaman olur laflarına kanmayın vede asla o röleyi iptal ettirmeyin canınız daha değerli o rölenin bir diğer adı hayat kurtarma rölesidir cevaplarınızı yada sorunun çözümüyle ilgili yazılarınızı merakla bekliyorum
Şu an siemensin rölesi takılı durumda. Uzatma 30 mt lik olduğu için hemen hemen evdeki bütün prizlerle denedim. Uzatma ile prize taktığımda bazen sorunsuz çalışıyor. Tekrar kullanmak için aynı uzatma ile aynı prize taktığımızda bazen makine çalıştıktan 10 dk sonra bazense hemen atıyor. Özetleyecek olursak, makine aynı, uzatıcı aynı priz aynı ama sonuçlar farklı. Stabil bir durumu yok1.evdeki bütün prizlerde makinayı dene sonucu gör
Evet aynı uzatıcı. 30 metrelik hazır makaralı uzatıcı2.evdeki kullandığın uzatmayla komşundaki kullandığın uzatma aynı mı
Müteahhit taktırdığı için orada da bizim eski K.A.R. aynısından var. Markasını hatırlamıyorum ama 25 lik. Test düğmesi çalışıyor.3.komşunun kaçak akım rölesi sağlam mı ? üzerindeki test düğmesine bastığında atıyor mu ?
Evet toprakla beraber 4 kablo var. 4 giriş 4 çıkış. Eskisi markasız 25 lik bir röleydi. Sizlerden gelen uyarı ve öneri üzerine Siemensin 30 luk rölesini aldım ve ben taktım.4.sendeki kaçak akım rölesi ilk yazdığın cümleden anladığım kadarıyla toprak la beraber 4 kablo giriyor demiştin üçfazlı bundan emin ol anlamıyorsan üzerindeki etiketinde yazanları burda payla
Yaklaşık bir yıl önce derin dondurucu alınca tek prizi ikiliye çevirdim. Bir yıldır ve çamaşır makinası ve derin dondurucu aynı prizde sorunsuz çalışıyordu. Taaa ki bir ay öncesine kadar. Bir aydır çamaşır makinesini aynı prizde kullanamıyoruz. Ama derin dondurucu halen takılı sorunsuz çalışıyor.5.çamaşır makinasının bağlı olduğu prize derin dondurucuyu tak sorun gene aynımı
Binada 300 ma lık üzerinde FLASH yazan bir K.A.R. si var.6.Binanın girişindeki röle atıyor demişsin onun bilgilerini de burada paylaş
Anca bayramdan sonra değiştirebilirim. Bayram arefesinde kimseyi rahatsız etmeyim.7.en son senin yeni aldığın kaçak akım rölesini komşunun kaçak akım rölesiyle değiştir sonuca bak