Merhabalar öncelikle gördüğümüz büyük güçteki ( 3 mw , 4.2mw .. ) rüzgar türbinleri hakkında gerekli izinlerle uğraşmış kurulumuyla şebeke bağlantısıyla bilgisi olan bi arkadaşımız var mıdır ? Şebekeyle bağlantısı nasıl yapılır , kaç volt gerilim seviyesinde Elektrik üretir , gesler gibi mevcut trafomuzun ag kısmından bağlantı yapılabilir mi ? bunların cevabına kafama takılan sorular var yardımcı olursanız sevinirim .
Merhabalar öncelikle gördüğümüz büyük güçteki ( 3 mw , 4.2mw .. ) rüzgar türbinleri hakkında gerekli izinlerle uğraşmış kurulumuyla şebeke bağlantısıyla bilgisi olan bi arkadaşımız var mıdır ? Şebekeyle bağlantısı nasıl yapılır , kaç volt gerilim seviyesinde Elektrik üretir , gesler gibi mevcut trafomuzun ag kısmından bağlantı yapılabilir mi ? bunların cevabına kafama takılan sorular var yardımcı olursanız sevinirim .
Merhabalar;
Rüzgar turbinleri büyük çoğunlukla AG gerilim seviyesinden genelde 660V civarı şebekeye bağlanır,her turbinde bir adet step-up trafo ile 660v-34,5kv çıkarılır ve OG üzerinden şebekeye veya trafo merkezine bağlanır.
Merhabalar;
Rüzgar turbinleri büyük çoğunlukla AG gerilim seviyesinden genelde 660V civarı şebekeye bağlanır,her turbinde bir adet step-up trafo ile 660v-34,5kv çıkarılır ve OG üzerinden şebekeye veya trafo merkezine bağlanır.
Hocam teşekkür ederim şimdi oldu, normalde mevcut trafoya bağlantı yapılırsa ihtimalini düşünmüştüm fakat sözleşme gücünün 2 katına kadar izin veriliyor , bu durumda bazı yerlerde RES'in gücü trafo gücünden fazla oluyor o kafama takılmıştı, tabi res in kendi içinde hücre ve trafoları olması bu soru işaretini kaldırıyor ozaman yg seviyesinden bağlantıı yapıldığında maximum A.T ve G.T' larında değişiklik yapılabilir güce göre