R fazı kapasitifte

Katılım
17 Eki 2013
Mesajlar
266
Puanları
1
Slm arkadaslar baslktada belirttigim gibi komp panomuzda sadece R fazı surekli -600 lerde geziyor digerleri normal yapsk kontktr yok baktm ups yok tum beslemeyi kapatsamda degismiyo yani o yükte bile aynı geri basyor diye dusundum tum sigortaları ve kons sigortalarnı kapattım aynı diger iki faz 3 amper cekerken r fazı 1 amper cekiyo acaba yuk az diyemi oluyo.....bu arada cos'ü asagı cektim cezadan uzagız ama takldım bu olaya yorumlarnza ve bilgilerinizr ihtiyacm var tskler simdiden....

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
R fazına ait akım trafosunun k-l ucları ya akım trafosu üzerınde, yada röle girişinde ters olabilir.Veya da fazlarda terslık var dıyeceğim ama, o zaman, ıkı fazda anormallik görmeniz gerekir diye düşünüyorum.
 
Hocam sonradan oldu kimsede bir mudahele yapmadı degissin

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sisteminizde tek fazlı kondansatör yok herhalde. Yük düşük en küçük 3 fazlı kondansatör gücü S ve T fazını tam kompanze ederken R'ye fazla geliyor ve R fazını kapasitife sokuyor. Dengesiz yüklenme genel olarak kaçınılmaz bir durumdur tek faz kondansatör olmadan sorun çözülmez. Bu düşük yüklenme geçici rejim ise örneğin geceleri ise ve yükü dengeleyebilirsen ne ala.
 
Monofaze kond var.. ...az yuklu olan faza digerlerinden yuk aktarcam bakalım dengelersek belki makul degere gelit

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
anladığım kadarı ıle sıstemde dengesız var bır fazın gucu daha az oldugundan ve monofaze kondansatör olmadıgından kapasıtıfe gecıyor bunu denelemek ıcın tum kondansatorlerı kapat sıstem resaktıf gozukur tek tek elınle kondansatör sok devreye kapasıtıf yazan faz 1000 cıvarına gelınce dur dıger fazların degerlerı dusuk gorunecektır o fazlarada monofaze kondansatör ılave et hesap bılmıyorsan bu sekılde deneme yanılma yolu ıle ayarlayabılırsın hesap ıcın butun fazların amperlerını olc

Q=I*V*COSQ örneğin r fazı 10,s fazı 12,t fazı 15 amper çeksin cosınusta 0,85 den 1000 yukseltılmek ıstensın bunun ıcın k faktörü 0,60 olur bu tablodan bulunur

r fazı ıcın 10*220*0,60 =1320 var 1,32 kvar yapar
s fazı ıcın 12*220*0,60 = 1584 var 1,54 kvar yapar
t fazı ıcın 15*220*0,60 = 1980 var 1,98 kvar yapar

1,33 kvarlık trıfaze kondansator eklersek sısteme r fazı 1000 olur

1,54-1,32 yaparsak s fazı degerını buluruz s fazı ıcın 0,22 kvar kondansatöre ıhtıyac var
1,98-1,32 yaparsak t fazı degerını buluruz t fazı ıcın 0,66 kvar kondanatöre ıhtıyaç var
bunları bu sekılde yaparsak kompanzasyon beynındede ayar ve okuma problemı yoksa sistem sıkıntısız calısır

umarım yardımcı olabılmısımdır ıyı çalışmalar
 