R407c qaz

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
36
Konum
Zaqatala
Selamlar
Bir split klima var qazi kacmis.Qazi R407c dir.Bu qazi bulamiyorum onun yerine R22 qaz sarj yapa bilirimmi?
Ne gibi farkliliqlari var?
Sarj yapa bilirsem qazin tezyiqi kac olmali?
Uzerindeki kiloyla ayni R 22 mi elave etmeliyim.?
 
Öncelikle Merhaba.
R407C gazını bulamıyorum demişsin. Acaba bulunduğun yerden kaynaklı mı bulamıyorsun ?
Bir diğer Hususta R407 li sisteme R22 basamazsın . En azından Yağı değiştirmen lazım.
 
407 gaz yerine 22 gaz basmayin müşteriye klima almak zorunda kalirsin biliyorsun ekovat in içinde yağ var yagla soğuyan motorlardir sonuç ne mi olur 22 gaz basarsan motor siser termik actirir motor zorlanır kompresör gazi serpantinde dolastiramaz ağır gelir şöyle olabilir ekovat in içindeki yagi deyistirmelisin komple sonra vakum yapıp 22 gaz basarsan aynı kg da soğutma olur diye düşünüyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…