Merhaba arkadaşlar,
Küçük sistemlerde (10 kg'dan az soğutkan kullanılan) kaçak olduğu zaman soğutkanı komple boşaltıp yeniden şarj etmek daha mantıklı oluyor. Bu sistemlerde kaçak olması durumunda ve mevcut soğutkanın üzerine ilave yapıldığında super-heat değerleri yakalanamıyor, kompresör basma sıcaklıkları aşırı derecede artıyor. Bu durumda sistemin sağlıklı çalışmamasına ve ileride kompresörün yanmasına sebebiyet vermektedir.
Büyük sistemlerde (30 kg ve üstü) örneğin 100 kg 407C soğutkanı ile çalışan bir sistemde, cihazı çalıştırdıktan sonra 20-30 kg soğutkan ihtiyacı olduğunu tespit ettiniz ve kaçak onarımını yapıp (%20-%30 oranlarında ki kaçaklarda)üzerine ilave ettiğinizde sıcaklılarda çok fazla değişimler olmamaktadır. (Tabi ki sizden önce aynı işlem tekrarlanmadıysa) Büyük sistemlerde soğutkan rakamları ciddi boyutlara ulaştığı için benim nacizane tavsiyem, %20-30 oranlarında ki kaçaklarda mevcut soğutkanın üzerine ekleme yapabilirsiniz. Bu eklemeleri yaptıktan sonrada sistemi iyi gözlemlemek gerekiyor. Suction super heat, discharge super heat değerleri kontrol edilmeli uygun olmayan sıcaklıklarda olması durumunda soğutkanı komple değiştirmek gerekmektedir.
Saygılar.