Merhaba arkadaşlar,
R9000
R9001
R9002
R9003
R9004
R9005
R9006
R9007
R9008

iç röleleri ile ilgili açıklamaya ihtiyacım var, ingilizce dökümandan ve fpwinpro 6.0 help bölümünden yeterli bilgiyi edinemedim. fp0r-f32cp ve fp0-f32cp kullanarak yapılmış bir program var ve hata kodlarında kullanılıyor bu röleler. makine kullanıldıktan 1 gün sonra ekranda hata mesajı çıkıyormuş, bu rölelerden birinden kaynaklanıyor ancak yeterli açıklama bulamadım , yardımcı olursanız sevinirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sayın palakan
r9000-plc test hatası durum bayragı
r9001-gırıs cıkıs hata bayragı gırıs cıkısta hata oldugunda acılır ve hata yerı dt90002 ve dt90003 ten okunabılır
r9003-analoglarda olusan hatada acılır dt90006 dt90007 hata yerı saklanılır
r9004 gırıs cıkıs dogrulama hatası
r9005-yedekleme pıl hata bayragı kalıcı degıl
r9006-yedekleme pıl hata bayragı kalıcı
r9007 calısma hatası bayragı kalıcı
r9008 calısma hatası bayragı kalıcı olmayan
 
Merhaba sayın gezer77, yardımınız için teşekkür ederim.
örneğin bu aşağıdaki flagler, pil bittiğinde mi sinyal veriyor?
r9005-yedekleme pıl hata bayragı kalıcı degıl
r9006-yedekleme pıl hata bayragı kalıcı
veya
r9007 calısma hatası bayragı kalıcı
r9008 calısma hatası bayragı kalıcı olmayan
bu 2 röle hangi durumlarda çalışma hatası verebilir?.
biz daha önceden fp0-f32cp serisi plc kullanıyorduk, makine 1 hafta veya 10 gün çalışmazsa çöküyordu tekrar plc progamını yüklüyorduk makine çalışıyordu, ancak bu sürekli olduğundan pilden kaynaklanan bir problem olacağını düşünüp fp0r-f32cp plc ye çevirdik programı, müşteri 1 gün çalışmış 2. gün plc arıza vermiş. bu arızayı bulmaya çalışıyoruz, bir türlü problemi çözemedik. bu flaglerden birinden kaynaklanan bir durum var, ancak makine yurtışında olduğundan sıkıntı oluyor
 
Merhaba palakan

FP0R-f32 cpu lar pil desteği olmadan tamamı kalıcı alan olarak ayarlanabilen bir data yapısına sahiptir.

Bu sebepten ötürü data bilgileri silinerek sistemin hata verme durumu olamaz.
Verdiği arıza plc nin işleyişini durdurarak stop a çekiyor ise yazılım aritmatik mantık hatası ile karşılasıyor olabilir.Örneğin bir sayıyı 0 a bölmeye çalışmak plc ye hata verdirecektir.

PLC de kalıcı alan kısmını senin belirlemen gerekmektedir.Aritmatik işlem yapıyor isen bu işlemlerde kullandığın DT adreslerinin System Register bölümüne girerek kalıcı olup olmadığından emin ol.Ayrıca bölme işleminde bölen kısmı kullanıcıya açık ise bu da sorun çıkartıyor olabilir.

Bu gibi bir arıza ile sistem karşılaşıyor ise net ve sağlıklı olarak görmen için sistem bitlerine değil plc ye online olarak bağlanıp Monitor kısmından Plc Status a girip First Error Step butonuna basarak hatanın hangi stepte oluştuğunu görebilirsin.

Team viewer programı uzaktan bağlanarak bu işi çözmene yardımcı olabilir
 
Sayın Panasonic Destek,
yardımınız için çok teşekkür ederim, team vieweri kullanıp müşteriye bağlanıp kontrol edeceğim...
Saygılar..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…