''rcd konumunda topraklama ölçümü yapıyorum'' ifadenizden ne anlamalıyız.?! yanlış modda ölçüm almaya çalıştım demek mi istiyorsunuz?
yeni paylaştığım fotoğtaftaki bu kademede, k.a.k.r. korumalı prizlerde topraklama direnç değeri ölçülüyor.
loop kademesinde de k.a.k.r veya y.k.r. koruması olmayan veya TN sistemlerde topraklama direnç değeri ölçülüyor.
işte RCD kademesinde ölçüm yaparken k.a.k.r. ın açmaması gerekiyor.
çok fonksiyonlu ölçüm cihazları üretilirken bu kademede topraklama direnç değeri ölçülebilsin ve k.a.k.r. açmasın şeklinde tasarlanmış.
şu an cihazın bu özelliği bozulmuş durumda.
cihazın içine açtığımda sıkıntılı komponentlerden bi kaçını değiştirdim.
ölçüme başladı ama bu özelliği yitirmiş şekilde ölçüme başladı.
bu özelliğin geri gelmesi için arızalı bi kaç daha komponent değiştirmem lazım büyük ihtimalle.
ama onları bulamadım.
acaba yukarıda saydığım komponentlerden hangisi yada hangileri ile ilgili bi sıkıntıdan bu özelliğini yitirmiş olabilir?
hangi komponenti değiştirmeliyim?
Prizden topraklama ölçümü yapan düşük kaliteli aletler,kaçak akımın açmasına sebep olabiliyor.
metrel iyi bi cihaz.
benden başkası kullanmıyordu.
farkında olmadan cihaz büyük ihtimalle yüksek gerilime maruz kaldı.
ama 600 volta kadar koruması var.
başka bi şey aklıma gelmiyo.
çünkü gerçekten arızalanan komponentler olmuş.