Cosfi "1" ise daha fazla kondansatör devre girmesınegerek yokki. Çekiliolan gruplarınsigortalarınıkapatın, gerıde kalanlardan devreye alıyorsa, rölenormaldemektır. Buarada isşeletmede bazıkısımlar kapandıgında, o beş grup gerektiğikadarını devreden çıkarıyorsa, yine sorunyok demektir.
 
normalinde o grupların devamlı değişerek çalışması gerekiyor ama bizim sistem ilk açıldığında sisteme giren gruplar hep sabit kalıyor sanırsam kompanzede etmiyor
 
Yükünüz değişken profil göstermiyodur. Devredeki grupların sigortasını kapatın, kontrol edin.
 
Söylediğiniz işlemleri de yaptım ama herhangi bir değişiklik olmadı. Acaba bizim rölemiz ile akım trafosu uyum sağlamıyor olabilir mi ?
 
Akım trafonuzun çevirme oranı ne ve devreye girmiyor dediğiniz kondansatörler kaç kvar ?
 
Stabilite açısından şu anda en iyi 2 farklı reaktif röle önerebilirim. Grup Arge ve UES Power.
 
Datakom DFC-0112 kompanzasyon rölesine
ait kullanım kılavuzuna ihtiyacım var.Elinde
olan varsa memnun olurum.
 