Reaktif Ceza Röle Ayarları

Şunu deneyebilirsen dene;10kVAR lık iki kondansatör yerine 0.5kVAR lıklardan bir ve 1.5kVAR lıklardan da bir tane taktır.Sonuçta burası idari bir bina.Küçük kapasitörlere ihtiyacın var.
Eğer bunlar olmazsa sistem45 arkadaşın dediğini yapman gerekecektir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım merhaba t on zamanını kısalt t of u da uzat
 
Sn Fahri Yetiş gerekenleri söylemiş. Tek fazdan bilgi alan röleyle oranları tutturmak zor. Sistemin stabil hale gelmemesi sürekli kademe alıp çıkarması zaten buna delalettir. Sadece Ton,Toff,Tc değerlerinle oynamakla bu iş düzelmez.
 
benden sana bir tavsiye değerler eğer dedeğin gibiyse bide şöyle dene röleyi yanıltman gibi bişey söz konusu değil bikere bu mantıkla hareket etme röle cos ayarlarınla bu işi çözebilirsin hedef cos Q yi 1.00 dan 0.999 ,0.998 , 0.997 - 0.995 - 0994 vs gibi değerlere düşür sistemin biraz kapasitif almasına izin ver bu depğerler üzerinde 1 kaç gün endeks al bide bu şekil bi sonuca gitmeye çalış benim başıma gelmiş ve olumlu sonuç aldığım bi olaydır saygılar
 
 