arkadaşlar merhabalar,
bi arkadaşımın şirketinde kompanzasyon sorunu olduğunu düşünüyorum en son gelen faturayı aynen yayınlıyorum.
benim kanımca sistem reaktif cezada,
6 kademe var her kademede 1/0 konumlu pako şalter konulmuş fakat pako şalterler 0 konumunda sanırım kondansatörler devrede değil 1 konumunda olmalı kademeler bundan dolayı reaktif cezada olduğunu tahmin ediyorum.sizcede cezadamı kombi sayaç olduğu için hesap nasıl yapılıyor bilmiyorum.
cos fi=1,0
kombi sayaç
entes güç kontrol rölesi mevcut
6 kademe
reaktik ve kapasitif ceza % kaç oldu?
endüktif reaktif cezası gelmiş.
O pakolar manuel mod için,onlar 0 konumunda kalmalı.
Daha detaylı bilgi lazım.
-entes rölenin hangi modeli
- akım trafosu oranı
-kondansatör güçleri ve dzilimi
-mümkünse rölenin parametreler( akım trafo oranı ne girilmiş,cosfi set değeri,kaç kademe devrede,devreye alma-bırakma zamanı)
Toplam aktif tüketim: 2235 kWh
İndüktif Tüketim: 452 kVArh
Kapasitif Tüketim: 0
İndüktif/Aktif:
452/2235= %20,22
Faturada indüktif tüketim var ama tüketim bedeli görünmediğine göre %33-%20Ceza tarifesi uygulanmakta.
sözleşme gücü:10.000
Faturada indüktif tüketim var ama tüketim bedeli görünmediğine göre %33-%20Ceza tarifesi uygulanmakta.
?? demişsiniz bunun anlamı nedir? yani ceza da değilmi?
Sn bay_elk, Faturaya göre cezada değil. Önceki mesajımdaki "Tüketim Bedeli Yok" yazdığım yerde TL bazında tutar yazarsa bilin ki indüktiften ceza gelmiş. Yanındaki hanede yazarsa da kapasitiften ceza gelmiş olur.
Hesapta da görüyorsunuz indüktif/aktif oranı %20,22 çıkıyor. Sizin sözleşme gücünüz 50kVA'nın altında olmalı bu durumda. (Mesaja 10.000 yazmışsınız yeni gördüm. Galiba sözleşme gücünüz 10kW) İndüktif/aktif oranınız %33'ü aştığında faturaya indüktif tüketim yansır demektir bu.