Reaktif düşüyor kapasitif yükseliyor ikiside cezada?

Mustafa bey çıplak kondansatör bağladığınızda harmonik seviyesi neredeyse %35 artıyor. Harmonik filtre kullanımı bu tür durumlarda işe yarayacaktır. Biz akım sınırlama elemanı yerine harmonik filtre kullandığımızda en kötü koşullarda bile aradaki fark (cof fi ve Pf) 0,1 puanı geçmiyor.

 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Akım sınırlama elemanı nedir?
Hangi harmonik filtreden bahsediyorsunuz? Detunned filtreden mi, yoksa aktif filtreden mi?
Ben zaten harmoniğin yok edilmesi ya da sayacın eğişmesinden bahsediyorum. Harmoniği yok etmek için, çeşitli yöntemler var. Filtreden kastınız, detunned filtre ise, kendi tesisim için konuşuyorum, çok bir işe yaradığını söyleyemem. Bakın ben 3. harmonik % 30 5. harmonik %25 vesaire demiyorum dikkat ettiyseniz. Ben THD den bahsediyorum. Öyle bir tesis düşününüz ki, 3. harmonikten başlıyor, 19 a kadar hatta daha yüksek harmonikler var. 3 -5-11 gibileri daha yoğun. Yetmezmiş gibi, çok özel durumlarda görülebilen, çift sayılı harmonikler var. Şimdi ben müşterinizim, benden ölçüm aldınız. 2-3-5-7-9-11-...19. harmonikleri okudunuz. 3-5 ve 11 diğerlerine göre çok fazla. Siz filtreleri hangi harmoniğe göre tune edipte, PF ile thd yi yakın tutmayı düşünürdünüz ki?
 
Bu değerleri kompanzasyonunuz kapalı iken mi ölçüyorsunuz?
 