Reaktif güç kontrol röleleri akım trafolarıyla
Elektrik tüketimini ölçer ve kontrol eder sizin tüketimizin haftasonları düşük olduğu için akım trafolarınız 150/5 ise tüketilen elektrik 1,5 A den küçük olduğunda reaktif güç kontrol röleniz devredeki reaktif tüketimi okuyamayacaktır yine sizin kompanzasyon panonuz mutlaka iki tane enjeksiyon makimnesine görte hesaplandığı için de misal 4kvar reaktif okudu reaktif güç kontrol röleniz ve sizin en düşük kademeniz 5kvar lık kondansatör olsun(bu misaldir sizin en düşük kademeniz daha küçük veya büyük olabilir)en düşük kademe devreye giridiğinde fazla kapasitif yazacağından kondansatör devreden çıkarılacaktır!Birde reaktif güç kontrol röleniz ne marka ve model?Kompanzasyonda monofaze kondansatör var mı?Eğer kompanzasyonda monofaze kondansatör yoksa
(aslında olması lazım)R ve S fazından reaktif güç tüketimi varken trifaze kondansatörle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyon yapamaz!
Bu panoyu yaptırırken bir çok firmanın yaptığı gibi en düşük fiyatı verene mi yaptırdınız?Başka elektrikçilerden de teklif aldınız mı?Eğer en düşük fiyatı kullanılacak malzemeleri kontrol etmeden verdiyseniz işi bu konuda sorumlu sizsiniz bence benim kocaeli de tanıdığım bir kompanzasyon firması var hazır panolarla 4 bin-5 bin tl ye mal olacak sistemlere 7-8 bin tl fiyat verir ama eğer sistem cezaya girerse kesilen cezanın parasını ödemeyi kabul eder kurduğu sistemlerde monofaze kondansatör,monofaze şönt rekatör ve trifaze şönt reaktörleri bile ekler kompanzasyona panoyu bu şekilde toplar ve kurar!