reaktif güç cezası

Sayacınız OG denmi ölçüm yapıyor ( muhtemelen ) ? Öyle ise,kompanzasyon akım trafosundan önce 2,5-3 kvar ( deneyerek ) sabit kondansatörde bağlamanız gerekir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Röleniz,1,5-2,5-5 kvarlık gurupları görmez.1000 amp. için kompanzasyonda eksik ! gelebilir.İşi biraz kafadan savmış gibi görünüyor. Trafo gücünüz ne kadar ?
Grupları görmeme konusunu anlayamadım. Neden görmeyeceğini açıklayabilirmisiniz?
 
Akım trafoları % 1 altındaki değerleri algılamaz .1000 / 5 için bu değer 10 dur.1,5-2,5-5 kvarlık kondansatörlerin akımı 10 amperden küçük olduğu için,röleye sağlıklı bilgi gitmez.
 

Ekli dosyalar

  • AKIM TRAFOSU HATASI SİGMA.jpg
    197 KB · Görüntüleme: 24
  • AKIM TRAFOSU HATA SINIFI.jpg
    234.8 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Teşekkürler...
 
Berkan ustam,

bahsetmiş olduğunuz ustanın bilgilerini paylaşabilirmisiniz?görüşmek istiyorum. kolay gelsin
 