reaktif güç cezası

Sayacınız OG denmi ölçüm yapıyor ( muhtemelen ) ? Öyle ise,kompanzasyon akım trafosundan önce 2,5-3 kvar ( deneyerek ) sabit kondansatörde bağlamanız gerekir.
 
Röleniz,1,5-2,5-5 kvarlık gurupları görmez.1000 amp. için kompanzasyonda eksik ! gelebilir.İşi biraz kafadan savmış gibi görünüyor. Trafo gücünüz ne kadar ?
Grupları görmeme konusunu anlayamadım. Neden görmeyeceğini açıklayabilirmisiniz?
 
Akım trafoları % 1 altındaki değerleri algılamaz .1000 / 5 için bu değer 10 dur.1,5-2,5-5 kvarlık kondansatörlerin akımı 10 amperden küçük olduğu için,röleye sağlıklı bilgi gitmez.
 