Reaktif Güç Hakkında Üstadlardan Yardım

Anlamadığın yerleri sorabilirsin yere , öğreniceğim diyene canımız feda.
 
%14 u nasıl hesapladin üstad?Cos degerine gore mi?..nasıl oldu o is?

Elektriksel hesaplamalar da şu üç değeri unutmamak gerekir.

Cosinüsfi = aktif güç çarpanı

Sinfi= Reaktif güç çarpanı

Tanfi =Reaktifin aktife oranı

Daha sonra cosinüsünü bildiğin sistemin sn.Undergorund arkadaşımızında belirttiği gibi birkaç trigonemetrik hesaplama ile % lik olarak elde edebilirsin.

Bana Cosinüsünü söyle sana ceza sınırını söyliyim
 
Hocam çok teşekkür ederim bu konuda en aydınlatıcı bilgileri siz verdiniz allah sizden razı olsun. Peki değerler normal değilse arızanın veya problemin nereden olduğunu nasıl öğrenebiliriz nasıl bulabiliriz. Örnek kondansatör arızası olabilir kontaktör arızası olabilir bunları nasıl tespit edebiliriz panelde görünür mü yani dijital ekranda yazar mı
 
Yok ekranda şu arıza var diye yazmaz.
Röle ekranında & sayaç hesaplamalarında değerler anormal ise. Yada rutin kontrollerde olası arızalar şunlardır.
1- Siğortalardan atanlar olabilir yada arızalanlar....
---Sigota kontrol etmeyi biliyorsundur..
2- Kontaktörlerden; Kontakları yapışan yada bobini yanması sonucu çekmeyeler olabilir.
--- Her kontaktör rölede bir kademeye bağlıdır(Senin resimde 1'den 12'ye kadar). Eğer röle üzerinde ilgili kademe ışığı yanıyor ama o kademeye bağlı kontaktör çekmiyorsa kontaktör bobin ucuna bak enerji geliyorsa Kontaktör bobini arızalıdır (tabi nötr bağlantısınada dikkar et)
Eğer Röle ekranında kademe ışığı yanmadığı halde kontaktör çekili görünüyorsa yapışmıştır.
3- Kondansatörlerden; Kapasitesi ciddi miktarda azalan veya tamamen arızalananlar olabilir.
---Kondansatörler devredeyken (veya Sen manuel olarak devreye al) Pens ampermetre ile her fazın çektiği akımı ölç, Kondansatör etiketinde yazan akıma yakın değerler okumalısın. Aksi durumda okuyacağın değerlere göre Kapasitesi azalmış yada arızalıdır.
 
Son düzenleme:
Kondansatör ölçümü ile ilgili video veya kaynak varmıdır link verebileceğiniz?
 
Pens Ampermetre kullanmayı bilmiyormusun. Normal kondansatörün çektiği akımı ölçeceksin.
Ne kadar çekmesi gerektiği ile ilgili Kondansatörün etiketine bak.
Olmadı 1 kVAr için 1,4 A. olarak hesapla (Yani 10 kVAr kondansatör yaklaşık 14 A. akım çekecek)
Unutmadan bu akım değeri Trifaze 400 V. içindir.
 

Ekli dosyalar

  • aaa.jpg
    89.1 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Pens Ampermetre kullanmayı bilmiyormusun. Normal kondansatörün çektiği akımı ölçeceksin.
Tamam hocam teşekkür ediyorum açıklayıcı anlattığınız için.

Ben başka bir şekilde ölçüm anlamıştım sizin gönderdiğiniz resimden anladım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Anlamadığın yerleri sorabilirsin yere , öğreniceğim diyene canımız feda.
Soracam abi..kompanzasyonu biliyorum aslinda.ne nedir ne ise yarar vs..ama hesap kitap islerini de arastriyorum..mesela bir tesise kompanzasyon panosu kurmak için nasıl bir hesap yapmak gerekir.nasıl olur.once forumdan arastricam.aklıma takilani tekrar soracam.teşekkürler abi.
 
Böyle de ciğerimizi ye

Diğer arkadaslar masalmi anlatti yoksa senmi anlayamadin bir dusun arastir istersen