çalıştığım iş yeri bir otel, sezon sonu sebebiyle otel kapalı sezon açıkken çekilen akım 350-400 A çekiliyordu şimdi ise 5-10 A çekiliyor haliyle kompanzasyonda dengesizlikler başlad.ı Rölenin akım trafoları 1000/5 c/k ayarı 200 bir mühendis arkadaşımdan c/k ayarlarını küçülterek rölenin hassasiyetini artırabileceğimi söyledi bende c/k ayarını 50/5 akım trafosuna göre 10 olarak ayarladım birkaç gün takip ettim pek değişiklik olmadı sizlerden öğrenmek istediğim böyle bir yöntem varmı sonuç veriyormu benim sonuç alamayışım başka bir hatadanmı kaynaklandı
C / k Ayarı bilgi:
C / k büyüklüğü, rölenin faaliyete geçme değerini ifade eder. Rölenin faaliyete geçmesi için evvela belirli bir kapasitif güce ihtiyaç olmalıdır; ancak bundan sonra röle faaliyete geçerek kondansatörleri devreye sokar. Fakat belirli bir kapasitif güç fazlası olduğunda, kondansatörler devreden çıkarılırlar. Kısa süreli reaktif güç darbelerinde rölenin gereksiz yere bağlama kumandası vererek titreşimli bir şekilde devrenin açılıp kapanmasını, yani salınımların baş göstermesini önlemek için, rölenin faaliyete geçme değeri, yani faaliyete geçme gücü, kondansatörün kademe gücünden % 50 kadar daha büyük olmalıdır. Böylelikle bir ölü bölge ( kompanze edilmemiş bölge ) meydana gelir. C / k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin ( kondansatör devreye sokma değeri ile devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge ) genişliği ayarlanmaktadır. Röle, ölçtüğü reaktif gücün değeri bu ölü bölge içinde kaldığı sürece faaliyete geçmez. Ancak reaktif güç, C / k faaliyete geçme değerinin üstüne çıktığında röle çalışmaya başlar. C / k değeri gerekenden büyük bir değere ayarlanırsa röle sağırlaşacağından iyi bir kompanzasyon sağlanamayacaktır. Tersi durumda ise röle çok fazla hassaslaşacağından kondansatör grupları gereksiz yere devreye girip çıkacak, sistem salınıma geçecektir. C / k değeri işletmenin özelliklerine ve karakteristik büyüklüklerine göre tayin edilir. C / k değeri şu şekilde hesap edilir:
C - kVAr cinsinden 1. Kondansatör grubunun gücü,
k – Akım trafosunun çevirme oranıdır.
Örneğin; sistemin 1. Kademesindeki kondansatör gücü C = 10 kVAr, akım trafosu oranı ise k = 100 / 5 olsun. Bu durumda C / k = 10 / 20 = 0.5 konumuna alınmalıdır.
Eğer tesiste kondansatör grup güçlerinde değişiklik yapılırsa veya akım trafosu değiştirilirse, C / k oranının yeniden hesaplanıp rölenin bu değere göre ayarlanması gerekir.
Kompanze edilmemiş bölgenin genişliği
Şebeke gerilimine bağlı olarak kendiliğinden genişlemekte veya daralmaktadır.
Bu hatırlatmadan sonra C/k ayarını değiştirmenin sorununuzu çözmeyeceğini anlayacaksınız. Akım trafolarında primer değerin %5 altı ana hat akımında röleye verilen akım bilgisi hata oranı muazzam derecede artar. Bu 1000/5A akım trafosunda 50A'dir bahsettiğiniz akımlar ise bu değerin altında olduğundan kompanzasyon sağlıklı çalışmaz zaten kademe güçleride fazla gelecektir.
Akım trafosunu sezon sonunda değiştirmeniz gerekecektir yada sezon sonu çalışan sistemi besleyen kompakt şalter çıkışına uygun değerde akım trafosu koyarak röleye bağlantıyı burdan gerçekleştirip çözüm bulabilirsiniz ancak sisteminizi easyvar kataloğundaki gibi 2 grupta kurmanız gerekecektir.pdf dosyayı inceleyiniz.Yada mevcut kademe güçlerini düşürmeniz gerekecektir.
Federal easyvar http://www.federal.com.tr/tr/v2/Katalog/17-Reaktif_roleler.pdf