merhaba arkadaşlar çalıştığım kurumun elektrik panosunda kompanzasyon yapılırken üç fazlı şebekede tek fazlı reaktif güç kontrol rölesi kullanıldığını tesbit ettim.Bu durum sistemin sağlıklı çalışması açısından sorun teşkil edermi saygılar...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yükleriniz, trifaze motordan oluşuyor ise,fazla sorun ! olmaz.Aksi halde,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Korkunun,ecele faydası yok.Ceza ile karşılaşmadan,gerekli düzeltmeleri yapmanızda ya-
rar var.
 
Son düzenleme:
Yükleriniz dengeli ise sorun olmaz cezaya girmiyorsanız eğer sistem sağlıklı çalışıyordur zaten.
 
son gelen faturadaki enerji değerlerini paylaşırsanız problem olup olmadıği konusunda bilgilenmiş olursunuz.
 
reaktif sallantıda gibi duruyor. üflesen cezaya girecek. tabiki bu durum direk monofaze güç kontrol rölesinden kaynaklanıyor diyemezsin. belki de kondansatörlerin patlamıştır belki de yetersizdir.
 
kardeş sen sistemi trifaze yap ki sana sıkıntı olmasın
 
Arkadaşların dediği gibi en doğrusu sistemdeki reaktif güç kontrol rölesinin 3 fazlı olmasıdır. Böylece fazlar arasında dengesizlik veya kontaktör kondansatör arızalarının önüne de geçmek mümkün olacaktır.

Fiyat performans bakımından önerebileceğim reaktif güç kontrol röleleri

Grup Arge SVC12C3L-COM ve Kondaş VArKON 18k reaktif güç kontrol röleleri...
 