merhaba 166 kva ceken bı sırketımız var reaktıf guc kontrol rolesı uzerındekı degerler'den bırı 998 -1000 arası otekı faz 970 dıgerıde 940 bu degerlerın ucununde 1000 olması gerekmezmı bu durumda ceza alırmıyım ne yapmam gerekıyor yardımlarınızı beklıyorum
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Anlaşılan söZkonusu fazdaki kondansatörler yetersiz yada ömürleri bitmiş sistemi bakımdan geçirip değerini yitirmiş kademeleri yenisi ile değişmen lazım eğer sağlamsa ya kondansatör değerini arttırman yada kademe ilave etmek lazım üstad, kolay gele
Sent from my C2105 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Röledeki değerler anlık durumu ifade eder, bir fikir verir ancak önemli olan sayaçtaki yüzde değerlerdir. Endüktifte %20 ve kapasitifte %15 sınırlarını aşıp aşmadığınızı kontrol ediniz, hesap yöntemi forumda mevcut.
Sorunun kaynağı tek fazdan ölçüm alan bir röleniz olması da olabilir, çünkü fazın birinde cos fi 1 e yakın görünüyor. yükleriniz de dengesiz olabilir, yüklerinizden bahsediniz difaze-monofaze-trifaze ağırlıkları nedir?
Röledeki değerler anlık durumu ifade eder, bir fikir verir ancak önemli olan sayaçtaki yüzde değerlerdir. Endüktifte %20 ve kapasitifte %15 sınırlarını aşıp aşmadığınızı kontrol ediniz, hesap yöntemi forumda mevcut.
Sorunun kaynağı tek fazdan ölçüm alan bir röleniz olması da olabilir, çünkü fazın birinde cos fi 1 e yakın görünüyor. yükleriniz de dengesiz olabilir, yüklerinizden bahsediniz difaze-monofaze-trifaze ağırlıkları nedir?
Sistemdeki yük durumu arttığı anda artan endüktif yük tüketimi ile birlikte sistemin kapasitif ihtiyacı da artacaktır ; bu durumda artan periyodik toplam yük talepleri karşısında yedinci kademenizde devreye girebilir ; ya da azalan periyodik toplam yük ile altıncı grup bile girmeyebilir ; bu bir arıza durumu değildir ..............
Sistemdeki yük durumu arttığı anda artan endüktif yük tüketimi ile birlikte sistemin kapasitif ihtiyacı da artacaktır ; bu durumda artan periyodik toplam yük talepleri karşısında yedinci kademenizde devreye girebilir ; ya da azalan periyodik toplam yük ile altıncı grup bile girmeyebilir ; bu bir arıza durumu değildir ..............