Kademeleri oluşturmak,sizin karar vermeniz gereken bir durumdur.Ancak,kademe oluşturur
iken,kullanmayı düşündüğünüz röleye göre de tabi olmanız gerekir.Kullandığınız röle,1-1
1..,1-2-2..,1-2-4-4..,1-2-4-8-8 gibi dizilim isteyen röle ise,sizinde,kademeleri buna göre
oluşturmanız gerekir.Son zamanlarda,kademeleri,kendisi ölçen ve ihtiyaca göre kademe alan röleler çıkmıştır.Bunlardan kullandığınız takdirde,istediğiniz değerdeki kondansatörler-
den kademe oluşturabilirsiniz.Bu durum içinde,kademe sayısını fazla sayıda ve kademe de-
ğerlerini farklı yapmakta yarar vardır.Yükünüz dengeli değilse,kademelerden bazılarını mo-
nofaze seçmeniz gerekebilir.Öncelikle,genel kondansatör ihtiyacınızı ve dengesizlik duru-
munuzu analiz etmeniz gerekir.Piyasada bulunan KAEL Varkombi 12,ENTES RG-12 C/CS,
TENSE vs. gibi röleler ( 3 fazdan kontrollu ),klasik kompanzasyonda çok etkil sonuçlar ve-
ren rölelerdir.Sizin yazdığınız dizilimde,5-7,5-15-25-35 gibi ihtiyaçlar karşılanamayacağı için
sisteminizin,sürekli olarak salınımlı olarak çaışması tehlikesi vardır.210 kvar lık bir tesisin 7
kademeli röle ile çalıştırılmak istenmesi,zaten yanlış bir düşünce.210 kvar değeri,uygun de-
ğer ise,12 kademeli ve yukarıda bahsedilen şekilde düzenlenmesinde yarar olduğunu zan-
nediyorum.