Reaktif kapasitif sorunu hk.?

kondansatör güç sıralaması kuralına aykırı bir kompanzen var bu konuya etki edeceğinden değil ama biran önce düzelt melisin güç sıralaması kuralına göre her kondansatör kendisinden önceki kondansatörün iki katı büyük veya aynı olması lazım bu şekilde kullandığın entes marka rolenin baştan baştan bırak programını daha verimli kullanırsın 130 kwlık motorlarının ilk kalkınma anına münferit kompanzasyon yapmalısın sayacın 3 adet mekanik sayaç olsaydı kapasitif sayacın geri döndüğünü görebilirdin tabi bu orandada endüktif reaktif sayacın ilerlerdi yani çözüm olmazdı belki bazı durumlarda kar zarar ilşkisi yaparak kapasitiften yemektense endüktiften yerim derdin
 
Son düzenleme:


COSfi değeri neden 1 gösteriyor?Normalde 1 olması imkansız değil mi?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…