Öncelikle iyi geceler. Forumda araştırmama rağmen açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Varlogic R12 Reaktif Rölesinde doğrusal kademe ve dairesel kademelerden bahsediyor. 1.1.1.1, 1.2.3.4 gibi kademeler var bunlar neye gore seçiliyo ve neye gore kondansatorler hesaplanıyor. Bı konu hakkında bilgi verebilirmisiniz ? Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu kademeler,kondansatör gurup kapasitelerinize göre seçilir.Guruplarınız,5,5,5....5 kvar ise 1.1.1....1 olarak,5,10,15,20 var ise 1.2.3.45,10,10,10...10 kvar ise 1.2.2.2....2 şeklinde setlenmelidir.İhtiacınız olan miktar kondansatörü,tesisinize göre tesbit edip,guruplamayı ona göre yapailirsiniz.Yeni nesil röleler,bağlanan gurupları kendisi tanıyabildiği için,1.1.1 vs gibi seçimlere artık ihtiyaç kalmamıştır.
 
çok tşk ederim cevabınız için.
 