1-Entes RG 12 CS reaktif rölenin teknik özelliğinde yazan; İşletme akım aralığı: 50mA-5,5 A açılımı nedir?
2- Kael varkombi 12 reaktif rölenin teknik özelliğinde yazan; Akım ölçme aralığı : (Akım trafosunun sekonder akımı olarak) 0,1-6 Amp AC ve Minumum Akım Ölçme Değeri : 50 mA açılımları nedir lütfen açıklama yaparsanız sevinirim.

Birde 3000/5 akım trafolu bir komp. sisteminde kael varkombi 12 en düşük hangi güçteki kademeyi devreye alır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
syn ayyıldız işletme aralığından kasıt min ve max algılama aralığıdır 3000/5 akım trafosu nun dönüştürme oranı 600 dür yani primerden geçen akımı 600 e bölmektedir birinci kademe kondansatörü ise sabit kondansatöre yakın seçilmelidir 2000 kva lık bir tesiste asıl olan bence yüklere göre seçim yapmak iyi olur diye düşünüyorum
 
3000/5 akım trafosu;

Entes 12C/CS ile minimum 30A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Kael Varkombi eski seri ile minimum 30A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Keal Varkombi yeni seri ile minimum 6A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Elektropan reaktif röle ile minimum 9A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Gepa reaktif röle ile minimum 18A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
 
tşk arkadaşlar. Yeni çıkan Kael Varkombi 18 -pc modelin 12 kademeli olanı da mevcut mu acaba ve fiyatı nedir?
 
sayın bume926 yazdıklarınız okunmuyor ekranda sadece 0000000 gibi birşeyler mevcut.
 
Sayın durceylan ,

30a altını algılamaz derken sanırım akım trafosunun class 1 olduğunu kabul ediyorsunuz. Eğer class 0,5 olursa durum ne olur?

saygılar
 
ben yeni aldım bir müşteri için 550 civarı ama bu cihaza herzaman için değer bi ücret
 

nurkon arkadaşım peki 100 kva lık kurulu gücü olan tesiste sabit kondansatörün kaç kvar olması gerekiyor.
 
100 kva eğer trafo kaybı % 3 ise 3 kvar genelde % 3 oluyor sabit eklemen yeterli ama 2.5 ta işini görür
 
İşletmedeki panoya takılan 3000/5 akım trafolu bir kompanzasyon sisteminde düşük akımları 50 Amper altındaki algılamalar için bara kesitlerine uyabilecek (sökülebilir-takılabilir)(örnek-entes kataloglarında var) şeklinde olan akım trafosu kullanarak sorunlarınızı giderebilirsiniz.
 