syn ayyıldız işletme aralığından kasıt min ve max algılama aralığıdır 3000/5 akım trafosu nun dönüştürme oranı 600 dür yani primerden geçen akımı 600 e bölmektedir birinci kademe kondansatörü ise sabit kondansatöre yakın seçilmelidir 2000 kva lık bir tesiste asıl olan bence yüklere göre seçim yapmak iyi olur diye düşünüyorum
Entes 12C/CS ile minimum 30A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Kael Varkombi eski seri ile minimum 30A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Keal Varkombi yeni seri ile minimum 6A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Elektropan reaktif röle ile minimum 9A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
Gepa reaktif röle ile minimum 18A'i algılar, altındaki akımları algılamaz.
syn ayyıldız işletme aralığından kasıt min ve max algılama aralığıdır 3000/5 akım trafosu nun dönüştürme oranı 600 dür yani primerden geçen akımı 600 e bölmektedir birinci kademe kondansatörü ise sabit kondansatöre yakın seçilmelidir 2000 kva lık bir tesiste asıl olan bence yüklere göre seçim yapmak iyi olur diye düşünüyorum
İşletmedeki panoya takılan 3000/5 akım trafolu bir kompanzasyon sisteminde düşük akımları 50 Amper altındaki algılamalar için bara kesitlerine uyabilecek (sökülebilir-takılabilir)(örnek-entes kataloglarında var) şeklinde olan akım trafosu kullanarak sorunlarınızı giderebilirsiniz.