İyi günler;
İlk etapta , şu bilgiler benim için önemli;
1-Kapasitif oranı nedir?
2-Cosinüsfi neye ayarlıdır?
3-Kondansatörlerin sağlamlığı kontrol edildi mi?
4-Gündüz çalışmanızda, kondansatörlerin hepsi devrede mi? ( Daha doğrusu, sisteminizde yeteri kadar kondansatör var mı?)
Bu röleyi bilmiyorum, 3 fazdan mı ölçüm yapar? Tek fazdan ölçüm yaparsa, yüklerinizin dengeli olup olmadığı da önemli.
Eğer kapasitif oranınız oldukça düşükse, cosinüsfi yi kapasitif bölgeye yanaştırmak lazım. Cosfi bir değil de, endüktif 0,98 ya da 0,99 ayarlı ise, bunu 1 yapmalısınız. 1 ise, kapasitif 0,99 deneyebilirsiniz ( başta dediğim gibi, kapasitif oran sorunu yoksa) . Tabii bunu yapmak için, kondansatör kapasitesinin yeterli olması lazım.
İkinci olarak ta, 8 saniyenin altına düşmemek kaydıyla, kondansatör alma - bırakma süresini düşürmek lazım.( tabii şu anda kaç saniyeye ayarlı bilemiyoruz)