arkadaşlar bizim firmada 8:30-17:30 masai saatleri arası reaktif %23 ken 17:30_08:30 arası %17 iki adet asansör var saatim dijital akım trafom 100/5 ENTES RG-12T RÖLEM SRALAM 1-1,5-2,5-5-10-10-10 KVAR REAKTİFİ NASIL DÜZELTEBİLİRİM SAYGILARIMLA
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi günler;
İlk etapta , şu bilgiler benim için önemli;
1-Kapasitif oranı nedir?
2-Cosinüsfi neye ayarlıdır?
3-Kondansatörlerin sağlamlığı kontrol edildi mi?
4-Gündüz çalışmanızda, kondansatörlerin hepsi devrede mi? ( Daha doğrusu, sisteminizde yeteri kadar kondansatör var mı?)
Bu röleyi bilmiyorum, 3 fazdan mı ölçüm yapar? Tek fazdan ölçüm yaparsa, yüklerinizin dengeli olup olmadığı da önemli.

Eğer kapasitif oranınız oldukça düşükse, cosinüsfi yi kapasitif bölgeye yanaştırmak lazım. Cosfi bir değil de, endüktif 0,98 ya da 0,99 ayarlı ise, bunu 1 yapmalısınız. 1 ise, kapasitif 0,99 deneyebilirsiniz ( başta dediğim gibi, kapasitif oran sorunu yoksa) . Tabii bunu yapmak için, kondansatör kapasitesinin yeterli olması lazım.
İkinci olarak ta, 8 saniyenin altına düşmemek kaydıyla, kondansatör alma - bırakma süresini düşürmek lazım.( tabii şu anda kaç saniyeye ayarlı bilemiyoruz)
 
mustafa kerdeş kasitif %2-3 lerde onda sorun yok cosfi 0,99 zamanda0,02saniye ck:0,05 acaba ayarlarlamı yoksa asansörlere yerinde kompanzasyon yapmak lazım 4kademeden başka devreye aldığını görmedim kondansator lerim sağlam tek fazdan ölçüm yapıyor en fazla yuk olandan ölçüm yapıyorum saygılarımla
 

Asansörler için münferit kompanzasyon yap ondan sonra endeks değerlerini al bizimle paylaş. Sorununun çözüldüğünü göreceksin.
 
Sizin röle tek fazdan besleniyor.3 fazlı rg 12c röle taktırmanız,4 kademe daha monafaze kondansatör takmanız ve ilk kademenin 2,5 Kvar olması sorununuzu çözer.
 

Tamam cosinüsfi yi 1 olarak ayarlayıp, tekrar sonucu gözlemleyin. 0,02 saniye , sanırım, kondansatör ihtiyacı doğduğunda, ya da bırakma ihtiyacı olduğunda, işlem yapma süresi. Kondansatör alma ve bırakma arasındaki süre bu ise ( rölenin buna izin vereceğini sanmıyorum ama) bu, kondansatörün tam deşarj olmadan devreye girmesine neden olur. Neyse şimdi ona takılmayalım. Siz bence, sadece cosinüsfi yi 1 olarak ayarlayın. Bence durumunuz, ceza yemeyecek kadar düzelecektir.( bu durumda kapasitifiniz yükselecektir. gözlemleme yaparken, kapasitifi de kontrol etmeyi unutmayınız)
 
Bu arkadasın, güç durumu 50 kw ın altında olmalı, o zamanda reaktıf %33 e kadar cezaa ödemıyor değilmi oranları yanlısmı hatırladım..Bu durumda fazla kurcalamamak, sadec takıp etmek daha ıyı değilmi..
 

30kw üstü 20/15 olcak
 
kardeş cos fi yi hemen bire çekmen lazım hiç düşünmeden kapaasifine belli bi zaman etki etmez (sınıra yaklaşma açısından)asansörün sürücülü mü yoksa normal çift devirli motormu normalse son çare münferit kompanzasyon olacak birde 4 kademeden başka aldığını görmedim diyosun 4 kademeyi alınca istenilen cos fiyi buluyomusun yoksa eksik kompanzasyon hata ledin yanıyomu eğer yanıyorda almıyorsa rolende sorun vardır ayarları kontrol et gereksiz kademe alıp vakit geçirmemek isteyen programı seçmiş olabilrsin (bu özellik senin rolende varmıydı hatırlayamadım)
 
arkadaşlar şimdide cosfiyi 1yaptıktan sonra kapasitif %17 oldu sizce sıralamam doğrumu saygılarımla
 