reaktif yürüyor ne yapmalıyım


monefaze yük dagılımlarınız artmış ve eski kompanzasyon düzeneginiz size bir çözüm veremiyebilir arkadaşlarında dedigi gibi 3 fazlı rg3 12c entes röle kullanıp sistemene monefaze kondansatör ilave ederek duruma müdahale edebilirsin yine de mevcut rölenle ilgili olarak;
kademe sıralamanı 1-2-3 kademe 0,5 kvar 4-5-6 kadame 1 kvar 7.kademeni 2,5 kvar 8-9-10.kadamani 5 kvar 11-12. kademeni 10 kvar olarak düzenle ayarlarda ise cosq 1 al t-on 07sn t-of 10 sn program 5 c/k 0.03 akım trofo 100 yazılır birde böyle gözlemle kolay gelsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.