Reaktif

mamican37

Üye
Katılım
9 Kas 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
20
Merhaba arkadaşlar benim merak ettiğim konu endüktif ve kapasitif yükler, hangi cihazlar çalışma sırasında sisteme endüktif basar hangi cihazlar kapasitif basar bunu cihazlar çalışmadan hesap ile bilebilme imkanımız varmı? örnek veriyorum 100kw lık bir makina sisteme çalışma sırasında kesin olarak 20kvar endüktif basar gibisinden kesin bir sonuç varmıdır? yoksa onu sadece makina devreye alındığında kompanzasyon rolesi üzerindenmi görebiliyoruz? Veya bir firma endüktif üzerinden ceza yiyor fatura üzerinden ne kadar ceza yiyor endüktifden ceza yiyorsa karşılığında kaç kvar lık bir kapasitif yük koymak gerekiyor bunu nasıl bilebiliriz
 
Türkiyede yanlış ifade ŞEBEKEYE BASILAN REAKTİF GÜÇ ifadesidir.
Hiç bir yük şebekeye hiçbir şey basmaz. AC yüklerde karakteristik olarak reaktif güç kavramı da vardır. Doğrudan Cosq ile ifade edilir. P=U*I*Cosq formülü ile hesaplanır.

Reaktif iki türlü incelenir.
1) Endüktif yükler.
Yükün bir bobin olması veya bobin etkisi göstermesidir. Örnek olarak tüm AC motorlar endüktif yük demektir ve şebekeden hem aktif, hem de reaktif (endüktif) güç çekerler.
Güç katsayısı hemen hemen tüm motorların etiketinde belirtilmiş olup Cosq nin kaç olduğu da yazılmaktadır.
2) Kapasitif yükler.
Yükün bir kondansatör veya kapasite bileşenlerinden meydana gelmiş olanlardır.
Günümüzde hemen hemen tüm SMPS türü besleme kullanılan aygıtlarda kapasitif yük söz konusudur. Çünkü ana giriş doğrudan olmasa da bir kondansatörle ilişkilidir.
Bu tür cihazlarda cosq katsayısı nispeten kompanze edilmiş olsa da çoğunlukla kapasitif yük hakimdir. Özellikle LED sürücü veya LED trafoları gibi ürünlerde ciddi kapasitif yüklenme söz konusudur. Bir konut için bu kapasitif yük ihmal seviyesinde olabilir, ancak bünyesinde LED aydınlatma için kullanılan bir fabrikada yüzlerce LED trafoları kullanılabildiğinden, kapasitif yük ciddi boyutlara ulaşmaktadır.
COSQ değeri bir yükteki reaktif yüklenmenin oranını ifade eder. Genel olarak 100W lık bir motorun cosq katsayısı 0.8 gibi ise, yaklaşık 20W lık endüktif yük DAHA şebekeden çektiğine kanaat getirilir. Düşük güçlerde önemsiz olsa da kVA veya kW lar seviyeleri söz konusu olduğunda ciddi reaktif güçler ortaya çıkmaktadır. Örneğin 100kVA güç gereksinimi olan bir fabrikada cosq 0.7 gibi ise 30kVAR gibi reaktif güç soz konusudur ve kompanze edilmesi yasalar gereğidir. Çünkü reaktif güçler kullanım dışı güç harcamasını ifade eder, şebekeden çekilmektedir.
ÖNEMLİ:
Bir kondansatör kendi başına bir şebekede yük anlamına gelmez. Dolayısı ile şebekeye tek başına bağlanmış bir kondansatör teorik olarak sonsuz olarak kapasitif olarak yüklemiş demektir. Kondansatörün akım gerilim ve reaktif davranışı gereği üzerinde yazılan VAR değerinden daha fazla yüklenme yapamaz. Bu da doğrudan kondansatörün güç faktörü ve dolayısı ile fiziksel özellikleri ile orantılıdır.
Genel teori.
100kVA güçteki bir AC motorun cosq değeri 0.7 ise reaktif kayıp güç 30kVAR dır. Teorik olarak devreye bağlanacak kondansatörün de bu güçte yani 30kVAR özelliğinde olması gerekir.
 
Motor etiketine göre, reaktif ahmini afaki olur. Motorun boşda, yarım yükde, tam yükde çalışması, sarım teknoloji vs vs değişken ektenlerdir.
Deiğiniz gibi, reaktif röle üzerinden veya sayaç, aktıf/reaktif tüketiminden kagıt kalemle hesaplanır, izlenir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…