Regal klima arızası

scan16099

Üye
Katılım
22 Ara 2019
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
54
Klimanın bütün ışıkları yanıp sönüyordu
Klimanın hafızası silindiğini öğrendim
Klimanın kodunu buldum klimanın kumandasında ayarladım sonra klimayı çalıştırdım sonra iç ünite normalmış gibi çalışıyor 1 veya 2 dk sonra arızaya geciyor
Operation+ turbo LED yanıp sönüyor.
(İnternetten baktığıma göre yüksek voltaj veya düşük diyor)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Bu olaylar gerçekleşirken dış üniteye enerji çıkışı vermiyor
 
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
 
Baska prizde deneyin. Voltaj ölçün. Nötr faz kontrolu yapın. Kablolarda gevseme var mi bakın. İç ünite karti çıkış veriyor mu bakmanız lazım birde.
Abi klima elektirik normal geliyo
Klima dış üniteye çıkış vermiyyo
 
O zaman kart çıkış veriyor mu kardeşim ona bak. Kart veriyor ise sinyal kablolarını kontrol et. Karta kart trafosu 12 v veriyor mu. Vermiyo ise trafo arızalı diyebiliriz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,804
Mesajlar
930,251
Kullanıcılar
452,606
Son üye
ferat66556

Yeni konular

Geri
Üst