Bak kardes.
13 amper cekiyor dedin.
Direkt olarak cihazin gorunur gucunu bulalim.
S= u.i
S=220x13
S=2860 va. Yapar.
Yani 2.86 kva.
Cihazin gucu ise
P= s.cos fi
P= 2860.0.8
P=2288 watt..
Toparlayalim;
Split kliman icin 2.86 kva lik bir guc kaynagina ihtiyacin var.buna %25 tolerans ekleyelim.3-4 kva lik bir regulator isini gorecek gibi..cihazin kompresoru devreye girdigi anda pensampermetre ile bir olc bakalim akim kaca vuruyor..? Gorelim..servo dusunursen eger demarejdan dolayi 4 kva kurtarmaz bencede...en saglami statik regulator.fiyatlarini hic bilmiyorum fakat boyle cihazlar 1 kere aliniyor.almiskende iyisini almak her zaman daha iyidir.regule hizi en hizlisidir ve demeraj filan buna islemez..4 kva statik rahatlikla isini gorur..servo dusunursen demarajdan dolayi regulator sargilari zamanla asinip sorun cikartabilir sana..( 4 kva icin konusyorum)regulator firmalarindan da fikir al birkac yerden..sonucunu burada mutlaka bizlerle paylas.